目前,智能断路器日趋成熟,应用面越来越广,其诸多功能是普通断路器无法比拟的。下面就几个特有保护功能进行说明。 1、中性线保护功能 让人第一感觉,此功能一旦动作将切断中性线,起到保护中性线的作用。其实未必如此。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有明文规定,分别如下: 7.4.5-2-2),对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方, 中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体
目前,智能断路器日趋成熟,应用面越来越广,其诸多功能是普通断路器无法比拟的。下面就几个特有保护功能进行说明。
1、中性线保护功能
让人第一感觉,此功能一旦动作将切断中性线,起到保护中性线的作用。其实未必如此。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有明文规定,分别如下:
7.4.5-2-2),对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方, 中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体 。
7.6.7-5,在多相回路中,当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时,应对该中性导体进行过负荷检测及保护,过负荷检测及保护应与通过中性线的电流特性相协调,并 应分断相导体而不必分断中性导体 。
这两款规定都要求在中性导体上设置保护装置,但都不能分断中性导体,而分断相应的相导体。
此功能在国内外主流产品中均可实现,如国产的常熟开关、泰永长征、良信电器等,国际品牌如ABB、施耐德、西门子等。
2、MCR 保护和HSIOC保护
这两项保护是针对断路器本身的保护,目前主流智能断路器均有此功能 。
3、过负荷预报警
此功能是为我国相关标准要求而量身定制的,国产品牌多能满足此要求。举例如下:
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.6.3条, 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护 。
《低压配电设计规范》GB 50054-2011第6.3.6条规定, 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
全文强制性规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022也有类似规定,第4
.3.7规定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
因此,此功能具有鲜明的中国特色,现在有些国际品牌的断路器也有此功能。
限于篇幅所限,其它功能以后再介绍。