典型的经验法则是: a.与中压主断路器紧密耦合:提供变压器浪涌保护,如与阻容吸收器并联的电涌放电器。所选浪涌保护装置应位于并连接在变压器主接线端,或者可以位于开关柜内部并连接在主断路器的变压器侧。 b.连接到中压一次断路器的电缆:提供瞬态电涌保护,如与阻容吸收器并联的电涌放电器,用于通过长度达45米的电缆连接的变压器。电涌保护器设备应位于变压器端子处并与其连接。雷电冲击耐受额定值等于开关设备额定值且通过至少45米或更长的电缆连接到开关设备的变压器通常不需要浪涌保护。
典型的经验法则是:
a.与中压主断路器紧密耦合:提供变压器浪涌保护,如与阻容吸收器并联的电涌放电器。c.当使用特殊的瞬态电阻变压器设计时,电力变压器保护可能不需要阻容吸收器。但是,仪表变压器保护可能需要阻容吸收器,用于抑制内部变压器谐振:
在某些情况下,变压器绕组的固有频率会被激发产生谐振。处于谐振状态的变压器绕组会产生升高的内部电压,从而导致绝缘损坏或故障。如上所述,在变压器端子处安装阻容吸收器可以抑制内部绕组谐振,防止产生损坏的内部电压升高。当整流器、UPS或类似电子设备安装在变压器次级上时,通常需要这样做。
3.电弧炉变压器在变压器端子处提供与阻容吸收器并联的电涌放电器。
4.电机在电机端子处提供与RC缓冲器并联的电涌放电器。对于使用VFD的电机,应在VFD装置之前安装浪涌保护。
5.发电机在发电机端子处提供与阻尼吸收器并联的电站级避雷器。
6.电容器开关无需过载保护。确保电容器的雷电冲击耐受额定值等于开关设备的雷电冲击额定值。
7.并联电抗器开关装置避雷器,与电抗器端子处的RCS母线并联。
8.电动机启动电抗器或降压自动变压器在电抗器或RVAT端子处提供与RC吸收器并联的电涌放电器。
9.根据开关瞬态研究确定,应适当应用开关地下电缆浪涌保护。 对于BIL较低的变压器,应提供与阻容吸收器并联的避雷器。
浪涌保护概述
最低保护:电涌放电器用于防止高过电压峰值,或电涌电容器用于防止快速上升瞬态。请注意,电涌放电器或电涌电容器可能无法提供足够的过载保护,防止电路谐振引起的电压升高。注意,当在断路器两侧施加浪涌电容器时,断路器一侧的浪涌电容器必须是RC吸收器或带浪涌抑制器的RC吸收器,以减少可能的电流截流。
良好的保护:避雷器与浪涌电容器并联,可防止高过电压峰值和快速上升的瞬态。该选项可能无法提供足够的浪涌保护,防止电路谐振引起的电压升高。当在断路器两侧施加浪涌电容器时,断路器一侧的浪涌电容器必须是RC吸收器或RC吸收 器浪涌抑制器,以减轻可能的截流。
更好的保护:RC吸收器与电涌放电器并联,用于防止高频瞬态和电压峰值。
最好的保护:RC吸收器,带浪涌抑制器,在需要时在其前面加上适当的浪涌抑制器,以防雷击。RC吸收器浪涌抑制器提供对高频电压瞬变的保护,并将瞬变的峰值幅度限制在1至2PU。电涌放电器可防止雷电浪涌引起的更高电压峰值。
避雷器
推荐使用现代金属氧化物避雷器,因为这种设计确保了浪涌保护方案。对于给定类型的避雷器的正确应用,必须参考制造商的技术数据。
许多制造商公布的避雷器MCOV(最大连续工作电压)额定值基于40oC或45oC环境温度。通常,当安装在伊顿的中压开关柜内时,建议采用以下指南进行电机选择:
A.直接接地系统:避雷器MCOV额定值应等于1.05 x Ur/(1.732 x T),其中UR为标称线对线运行电压,1.05系数允许超过ANSI C84.1规定的标称电压+5%的电压变化,T为允许操作的操作系数。开关设备环境温度为55oC时,应根据所考虑的避雷器类型从避雷器制造商处获得。T的典型值为:0.946至1.0。
B.低电阻接地系统(通过电阻接地10秒的系统):从制造商的数据中获得的60oC时避雷器10秒MCOV能力应等于1.05 x Ur,其中Ur为标称线电压,1.05系数允许标称电压以上+5%的电压变化。
C.不接地或通过10秒电阻器以外的阻抗接地系统:避雷器MCOV额定值应等于1.05 x Ur/T,其中Ur和T如上所述。
浪涌电容器
金属氧化物避雷器限制了预期浪涌过电压的大小,但对控制其上升速度无效。专门设计的具有低内部电感的浪涌电容器用于限制这种浪涌过电压的上升速度,以保护匝间绝缘。对于浪涌电容器的建议值为:5和7.5 kV时为0.5μf,15 kV时为0.25μf,在24 kV及更高电压下运行的系统中为0.13μf。
RC吸收器(阻尼吸收器)
阻尼吸收器由一个无感电阻R组成,其大小与负载电缆的浪涌阻抗匹配,通常为20至30欧姆,并与浪涌电容器C串联连接。浪涌电容器的大小通常为0.15至0.25微法 。在正常工作条件下,电容器的阻抗非常高,在正常功率频率下有效地将电阻器R与系统“隔离”,并在正常工作期间将散热降至最低。
在高频瞬态条件下,电容器提供非常低的阻抗,从而有效地将电阻器R作为电缆终端电阻器“插入”电力系统中,从而最大限度地减少电压瞬变的深波前反射,并防止行波的电压加倍。阻尼吸收器通过吸收和缓冲瞬态,提供对高频瞬态的保护。
阻尼吸收器在抑制快速上升的瞬态电压以及在反射和声音有机会形成之前衰减反射和声音方面最为有效,但不限制瞬态峰值。因此,仅阻尼吸收器可能无法提供足够的保护。为了限制瞬态峰值,还应考虑避雷器的应用。
常用12kV避雷器参数