单个负载为210KW所需铜线的截面积估算 210KW单个负荷所用多大铜导线在这里主要是考虑一个安全截流量的问题,在工作中为避免电流过大造成导线发热严重和距离过远产生过大压降造成电压损失,我们要把铜导线的截流量限制在一定范围内,限定的最高电流值就是安全载流量,这个电流值主要与截面积有关。 有经验的电工师傅都有根据负荷来估算电流值的经验,比如1KW的用电负荷一般有2A的用电负荷,那么210KW大约在420A左右。根据安全截流量的估算值可得对于185mm2的铜导线其安全截流量为185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系数。因为这里要考虑到若是长距离的线路压降问题、导线发热问题、使用环境温度问题等,选择185mm2的铜导线比较合适。
单个负载为210KW所需铜线的截面积估算
210KW单个负荷所用多大铜导线在这里主要是考虑一个安全截流量的问题,在工作中为避免电流过大造成导线发热严重和距离过远产生过大压降造成电压损失,我们要把铜导线的截流量限制在一定范围内,限定的最高电流值就是安全载流量,这个电流值主要与截面积有关。
单位总共负荷为210KW所需铜线的截面积估算
若是用电单位全部负荷加起来总共是210KW的情况下我们可以降低从安全角度和节省成本来说我们可以降低一个等级,也就是说我们可以用截面积为150mm2的铜导线也能够满足总共210KW负荷供电的要求。因为这些符合是分散的并不一定在同时运转,所以降低一个档次的及面积应该是没问题的。
估算方法
对于有经验的技术工程人员来说他们在具体施工时都积累了大量的具体经验,比如先得出安全截流量,然后再综合各种因素来确定所用多大的截面积。下面举一些常见铜导线的安全截流量估算值:16mm2的安全截流量为125A、25mm2的安全截流量为158A、35mm2的安全截流量为200A、50mm2的安全截流量为245A、70mm2的安全截流量为285A、95mm2的安全截流量为360A、120mm2的安全截流量为375A等。
这些都是在常温下的安全截流量,若是在温度高些的工作环境下,其安全截流量应当适当减小,一般是估算值的90%。