深圳某项目给排水施工图审图意见
百年树人1985
2023年03月22日 10:10:12
只看楼主

#1给水部分 系统布置 意见备注: 1、设计图纸中的所有重要管线节点及其附属设施处均应标注坐标,有支管接入的排水井还应明确接入支管的管底标高;缺少上述图纸数据会严重影响我司GIS信息录入和信息化管理工作。 2、考虑远期小区供水管网我司会进行全面接收,设计中水表位置需进行优化,并且相关管材配件安装要求需符合我司的接收标准,以免后期小区供水管网无法正常移交我司管理。 3、居民户DN25水表及DN20水表需更换为DN15水表。水表安装位置及安装方式需按现场整改意见进行整改。

#1给水部分

系统布置

意见备注:

1、设计图纸中的所有重要管线节点及其附属设施处均应标注坐标,有支管接入的排水井还应明确接入支管的管底标高;缺少上述图纸数据会严重影响我司GIS信息录入和信息化管理工作。

2、考虑远期小区供水管网我司会进行全面接收,设计中水表位置需进行优化,并且相关管材配件安装要求需符合我司的接收标准,以免后期小区供水管网无法正常移交我司管理。

3、居民户DN25水表及DN20水表需更换为DN15水表。水表安装位置及安装方式需按现场整改意见进行整改。

4、屋顶消防补水池进水管需与消防给水系统接驳,与生活给水系统分开。

A、室外给水管网从市政接驳的引入管不应少于两路

经核实,建议该建筑物(或小区)采用两路进水,同意该项目的一路进水在建筑物西北侧的上沙二路市政给水管处;另一路进水位于建筑物的东南侧的上沙大道市政给水管上。请复核市政给水管道的水压和该项目所需的供水压力。

B、室外生活给水系统与消防给水系统在条件许可的情况下需分开设置,独立供水、单独计量。

C、室内生活给水系统与消防给水、建筑中水或再生水等非饮用水系统应分开设置,独立供水、单独计量,并应遵循下列规定:

D、室外给水管网应设置成环状,环网管径不得小于DN100mm。

E、从市政管网接驳时,优先接驳预留口,无预留口的优先采用不停水开口,施工前应到福田公司管网管理部申报。

F、为了保证水质,在下列位置必须设防倒流污染装置:

G、室内给水管道不应穿越变配电室、电梯机旁、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水损坏设备和引发事故的房间,并避免在生产设备、配电柜上方通过。

H、水表井、阀门井应设置在绿化带、人行道或非机动车道等安全、作业方便、不易积水的位置,与污染源应保持5米以上的安全距离,明装水表加装防撞栏。

I、室外埋地给水管道在转弯、三(四)通、变径及一定长度距离(30m为宜)处应设置标志桩。

J、非金属管道敷设时应随走向设置示踪装置,距管顶不小于300mm处宜设置警示带(板),并应有“给水管道”等醒目提示字样。

K、应在管网最高处设置排气阀,口径按主管的1/8选用,最低处设置排泥阀,口径按主管的1/4选用。

L、为保证水质,屋顶水箱只做消防使用,生活用水不再经过屋顶水箱。二次供水系统宜采用“水池→变频调速水泵→用户”供水方式。

M、管道试验压力:PE管的试验压力为0.9Mpa,球墨铸铁管的试验压力为1.1Mpa。

N、新技术、新材料、新设备的使用,应保障供水安全,不造成供水水质的二次污染。

管材选用

1、室外埋地管管径≥150mm宜选用球墨铸铁管。室外明设管宜选用    薄壁不锈钢管,不得选用塑料管。并应遵循下列规定:

2、室外给水管道连接方式应遵循下列规定:

3、室内给水管道应选用薄壁不锈钢管、铜管或聚丙烯管(PPR)。

4、室内给水管道连接方式应遵循下列规定:

5、球墨铸铁管应有防腐措施,其内外防腐应遵循下列规定:

附属设施选用

1、阀门及相关设施的选用应遵循下列规定:

2、消火栓的选用应遵循下列规定:

二次加压泵站

1、二次加压泵站应遵循下列规定:

2、泵房内管道及管件应采用食品级304或以上等级不锈钢材质,厂家制作、现场组装。

3、增压设备及附件选用应遵循下列规定:

4、生活饮用水池(箱)应遵循下列规定:

5、消毒设备应遵循下列规定:

6、控制设备应遵循下列规定:

7、电控与保护应遵循下列规定:

8、泵站应设置视频安防监控、门禁系统,市政区域加压泵站、高位水池等应设置入侵报警系统。

9、泵站生活加压系统应具备实时数据采集功能和传输功能,包括进水压力、水量、水池(箱)液位、分区供水压力、泵组分区工作电压、电流、电量、频率、泵房门禁报警、水泵启停状态、变频器故障、水泵故障、电动蝶阀启闭状态、地面积水报警(低量程液位计)等。

10、泵站应采用下列减振防燥措施:

水表部分

抄表到户:

1、水表设置应遵循下列规定:

2、水表口径选择应遵循下列规定:

3、由我司抄读的水表应按照我司要求统一采购,并经深圳市市场监督管理委员会授权的检定机构检定。

4、水表安装应遵循下列规定:

a、表前、表后应安装铜闸阀,表前与阀门间应有不小于8倍水表直径的直线管段;分水器间距为18cm;

b、用户水表应出户相对集中安装在底层或管道井中,有足够空间供抄录、维修和更换水表。

a、应按照供水企业《水表组、水表井安装标准图》设计预留水表井位置

b、水表组配件(包括阀门、伸缩过滤器、止回阀等)应与水表同口径;

5、由供水企业抄读的水表均应在供水企业办理开户手续。

6、每块水表须标明对应房号。

7、水表应水平安装,不应斜装、歪装、悬空,不得倒装。

8、用户分表建议集中布置在管道井内或室外方便抄表处。

9、为方便抄表读数,每个表组安装的水表数不宜多于7块。

10、为规范水表安装和便于水表计量,请用户遵照我司的《水表井安装标准图》安装。

11、小口径水表和水表组前后管道须用不锈钢支架和不锈钢管卡加固,大口径水表下应设置支墩加固。

12、水表及水表组前后配件状况良好,阀门启闭正常,无漏水现象,远传设备应能正常使用。

13、用户应提供深圳市市场监督管理委员会授权的检定机构出具的所有水表检定证书(原件)。

#2排水部分

1、经核实,建筑物的雨、污水管道分别接入上沙商业大街及上沙大道市政雨、污水管道,不得错接。

2、小区内污水管接市政管之前,应该设化粪池处理。

3、积水坑、阳台的水必须接入污水系统,不能排入市政雨水管中。

4、接至市政污水井间管道的管径不得小于DN300。

5、室外排水管建议采用钢筋混凝土管,接户管必须采用钢筋混凝土管。

6、排水管材建议选用聚乙烯(PE)双臂波纹管或硬聚乙烯(UPVC)双壁波纹管,(环刚度≥4.0KN/M2),管底铺设200mm厚沙垫层。

7、注意检查上述管材是否注明环刚度、规格、生产日期、厂家名称、有效长度等标识,及要求厂家必须提供各项性能指标的检测报告及形式检验报告。

8、管道基础应根据地质条件确定,对地基松软或不见均匀沉降地段,管道基础或地基应采取加固措施,管道接口应采用柔性接口。

9、污水管和地基松软或不均匀沉降地段的雨水管,必须做闭水试验。

10、根据《深圳市排水条例》的有关规定和《关于印发 <深圳市水务局排水设施验收等五项行政许可实施方法> 的通知》(深水排[2008]390号)、《关于规范排水设施验收等事项的通知》(深水排[2008]458号) 的有关要求,排水设施的建设须向市水务主管部门申请审批和竣工验收

内容源于机电人脉,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某项目洗浴中心给排水施工图纸

https://ziliao.co188.com/d62503047.html


知识点:深圳某项目给排水施工图审图意见


相关推荐

APP内打开