关于同层排水管道与排水汇集器
zsd_0087256740
2023年03月20日 10:45:38
只看楼主

知识点:排水汇集器 后排马桶分壁柜式和落地后排式,壁挂式出水口中心距完成地面基本在230mm左右,落地式后排式出水口中心距完成地面基本在180mm左右,取防水层为基准平面,装饰层按35mm计,壁挂马桶出水口中心距立管上的最远距离为165/26=6.3米,落地后排马桶距立管的最远距离为115/36=4.4米。(注:所指的不降版同层排水卫生间的自然降板30-50mm最好还是要的。) 微降板150mm同层排水管道坡度以0.026计,马桶距离立管的距离最远最近是多少?

知识点:排水汇集器

后排马桶分壁柜式和落地后排式,壁挂式出水口中心距完成地面基本在230mm左右,落地式后排式出水口中心距完成地面基本在180mm左右,取防水层为基准平面,装饰层按35mm计,壁挂马桶出水口中心距立管上的最远距离为165/26=6.3米,落地后排马桶距立管的最远距离为115/36=4.4米。(注:所指的不降版同层排水卫生间的自然降板30-50mm最好还是要的。)

微降板150mm同层排水管道坡度以0.026计,马桶距离立管的距离最远最近是多少?

 

假定卫生间外地面建筑标高为H,以卫生间外做50mm地面层、卫生间完成面比卫生间外完成面低30mm、结构降板150mm计、则可利用的高度为170mm,扣除110关键外径120、装饰层20mm(找平至110管道最高管顶),下排水马桶距立管距离为30/26=1.15米。

排水汇集器处的防水是怎么做的(他们担心的不是管道漏,担心汇集器与与混凝土连接处漏水),一旦出现漏水,如何补救,管道安装图集中的地漏预埋盒是说排水汇集器先放到预埋盒里?

 

国家有关管道穿越楼板的防水做法不管是图集还是规范,都推荐使用防水翼环的形式,排水汇集器(铸铁、PVCU、PE)在最外缘都设有15mm宽防水翼环,并且塑料材质的还增设了防渗网络,排水汇集器和孔洞缝隙采用常规的C20细石混凝土分两次回填即可,当然可以适当掺入一些防渗剂或膨胀剂。地漏预埋盒,顾名思义就是在浇筑时候直接预埋在楼板上,后续敲下预埋盒继续使用,主要是考虑方便留洞施工和标准化尺寸留洞,可以选择地漏预埋盒或直接预留孔洞均可。

检修口位置在浴缸下面,那就没办法检修了如果不放在那,放在哪里?

 

检修口没有放在浴缸下面,是浴缸端头可以摆放东西的一侧的下面,安装一个检修口,正常需要预留一个空间做成一个柜子,可以放东西,如果空间是在不够,则考虑不做检修口。