监理单位工程竣工质量评价报告 工程名称 女生宿舍楼 建设单位 工程地址 建筑面积 10228㎡ 结构类型 框架结构 层 数 地下 一 层,地上
监理单位工程竣工质量评价报告
工程名称 |
女生宿舍楼 |
建设单位 |
|||
工程地址 |
|||||
建筑面积 |
10228㎡ |
结构类型 |
框架结构 |
||
层 数 |
地下 一 层,地上 十一 层 |
||||
开工日期 |
年 月 日 |
竣工日期 |
年 月 日 |
||
分别对各分部工程质量情况进行评价: 一、 地基及基础工程:基础截面尺寸、位置、标高正确,砼振捣密实,材料计量准确,分本分部工程经验收评定为优良. 二、 主体工程:梁、柱条构件截面尺寸、位置准确,轴线正确,隐蔽工程均经过验收鉴认,材料计量准确,砼振捣密实,成品采用麻袋养护,砼小型砌块砌体砂浆饱满,灰缝横平竖直,施工工艺符合设计及施工规范要求,本分部工程经验收评定为优良. 三、 楼地面工程:楼地面为抛光砖地面(一层大厅及台阶、楼梯为花岗岩面层),面层与下层结合牢固,无空鼓现象,砖与砖之间接缝平整,深浅一致,周边顺直,板块无裂纹,掉角和缺楞等缺陷,本分部工程经验收评定为优良。 四、 门窗工程:窗扇推拉灵活,无窗锁不紧现象,开启方向正确,门窗安装牢固,小五金安装符合设计及施工规范,本分部工程经验收评定为合格. 五、 装饰工程:室内外墙面平整垂直,墙面光滑,外墙四大角垂直度偏差≤12mm,符合规范要求,阴阳角方正,线角顺直,局部细部处理一般,油漆细木制作符合要求,本分部工程经验收评定为优良. 六、 层面工程:屋面排水方向正确,架空隔热层的质量符合设计要求,无断裂及露筋等缺陷。排水顺畅无积水,感观较好,本分部工程经验收评定为优良. 七、 给排水工程:管道附件、器具质量规格符合设计及规范要求,安装及各项功能测试达到设计及规范要求,本分部工程经验收评定为合格。 八、 电器安装工程:隐蔽工程经验收合格并鉴认,管线埋置位置、数量、规格正确,线盒面板安装质量合格,本分部工程经验收评定为合格.
|
|||||
安全、功能检验(检测)报告检查情况: 一、 基础已按设计完成,基础截面尺寸、位置、标高符合设计要求。 二、 主体结构尺寸、楼层高度、建筑物垂直度符合设计及施工规范要求。 三、 装饰工程基本符合设计要求,卫生间阳台、屋面蓄水检验合格,无渗漏现象. 四、 给排水系统的管道水压试验、通水灌水等经试验合格;防雷接地电阻、电气绝缘电阻经测试符合设计及规范要求。 |
|||||
质量控制资料和文件的检查情况: 施工单位已完成合同约定内容,隐蔽工程经验收签字盖章,有砂浆、砼配合比报告及砂浆,砼试块试压报告并经评定合格,材料有出厂合格证、试验报告,分部分项工程自评资料齐全,有设计变更通知书,工程联系单经设计单位认可,工程竣工验收资料基本齐全。监理单位按监理合同及监理规范进行监理,有监理规划、监理细则、监理日志等,监理资料基本齐全。 |
|||||
质量预验收情况: 一、由建设单位主持,建设、设计、勘察、监理、施工等单位共同对交通学校女生宿舍楼进行了竣工预验收,共抽查 项,应得 分,实得 分,得分率为 %。 二、有少量问题要处理和修补,排水管管卡不水平,内墙砖局部缝隙不饱满,表面有暗裂纹等. 三、本工程质量资料基本齐全。 四、本工程共8个分部,其中地基、主体、屋面、楼地面、装饰工程五个分部评定为优良,门窗、给排水、电器安装工程三个分部评定为合格。 五、 综上所述,本工程评定为优良等级。 六、 |
|||||
项目总监理工程师: 年 月 日
|
监 理 单 位 (公 章) |
||||
单位有关负责人: 年 月 日
|
工程质量监督总站统一印制