风冷冷水机与水冷冷水机组的区别丨首次采购螺杆冷水机注意事项?
pl_82488754
2023年03月17日 16:28:34
来自于中央空调
只看楼主

风冷冷水机与水冷冷水机组的不同之处丨首次采购螺杆冷水机注意事项?风冷冷水机组与水冷冷水机组风冷冷水机与水冷冷水机组的区别点还是比较多的,本文主要从两个方面来做下说明:第1个方面:风冷冷水机组对冷凝器散热通过铜管铝翅片。需要风扇将室外空气吹过换热翅片,带走冷凝器的热量。所以不需要冷却塔,但同等功率下设备尺寸更大,噪音也更高;水冷冷水机组冷凝器通过换热器和冷却水进行热交换。多余的废热会通过冷却水环路输送到冷却塔释放到大气中,或进入水-水换热器或土壤换热盘管储存起来;

风冷冷水机与水冷冷水机组的不同之处丨首次采购螺杆冷水机注意事项?

风冷冷水机组与水冷冷水机组

风冷冷水机与水冷冷水机组的区别点还是比较多的,本文主要从两个方面来做下说明:

第1个方面:风冷冷水机组对冷凝器散热通过铜管铝翅片。需要风扇将室外空气吹过换热翅片,带走冷凝器的热量。所以不需要冷却塔,但同等功率下设备尺寸更大,噪音也更高;水冷冷水机组冷凝器通过换热器和冷却水进行热交换。多余的废热会通过冷却水环路输送到冷却塔释放到大气中,或进入水-水换热器或土壤换热盘管储存起来;

因此水冷冷水机组不需要风扇散热,但需要冷却塔或水(地)源换热管路。比风冷机组多一套冷却水系统。同等功率机组尺寸较小,不占地方,噪音较低,但需要冷却泵,设备需要机房。

第2个方面:在制冷制热切换方面:风冷机组是冷媒环路通过四通阀切换流动方向,将冷凝器和蒸发器互换。夏季热量从室内传递到室外,冬季则从室外吸热到室内。而水冷机组不具备蒸发器和冷凝器互换能力,所以接冷却塔的机组没有制热的功能(需要外接锅炉)。热泵式机组要切换冷冻水和冷却水环路,在机房内要增加8个水路切换阀门。夏季冷水进屋,热水进外部盘管。冬季热水进屋,冷水进外部盘管。(部分小型水源热泵机组也有冷媒四通阀)

首次采购螺杆冷水机需要注意哪些问题?螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名为螺杆冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。对于初次采购螺杆式冷水机的企业,可以从以下几点来做参考:

1、在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。

2、螺杆冷水机选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。

①冷水出水温度和流量;

②冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。

3、选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。

4、选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。

5、冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。


免费打赏

相关推荐

APP内打开