关于液态与气态制冷剂
pl_29978161
2023年03月17日 16:27:52
来自于制冷技术
只看楼主

单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂和共沸制冷剂:单工质制冷剂:制冷剂成分只有一种工质;非共沸制冷剂:两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的制冷剂,它在饱和状态下,气液两相的组成组分不同;共沸制冷剂:有两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气液两相始终保持组成比例不变。液态与气态制冷剂区别:1)单工质制冷剂不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以充注气态。

单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂和共沸制冷剂:

单工质制冷剂:制冷剂成分只有一种工质;

非共沸制冷剂:两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的制冷剂,它在饱和状态下,气液两相的组成组分不同;

共沸制冷剂:有两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气液两相始终保持组成比例不变。

液态与气态制冷剂区别:

1)单工质制冷剂不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以充注气态。

2)共沸制冷剂虽然成分不一样,但是由于沸点相同,所以气液两项的成分也相同,所以可以充注气态;

3)非共沸制冷剂由于沸点不同,所以液态制冷剂与气态制冷剂实际上成分是不一样的,此时如果加气态,必然会导致加进去的制冷剂成分不同,比如只加进去了某一气态制冷剂,所以只能加液态。

为什么不能都加液态?

一般来说制冷剂充注最后都是需要把设备开起来之后加,而且从压缩机吸气口加进去;如果加液态制冷剂,相当于压缩机吸气口进入的都是液体制冷剂,很显然会造成压缩机的液击;损坏压缩机。

汇总常见制冷剂哪些是液态?哪些又是气态?

汇总一下常见的制冷剂是加液态还是气态,供大家维修的时候参考:

1)加气态的制冷剂:R13、R134a、R22、R23、R290、R32、R500、R600a

2)加液态的制冷剂:R401A、R410A、R410B、R407C、R404A;

一句话告诉你秘诀:只要是R4*开头的制冷剂都加液态,其余加气态。

以常规没有虹吸管的制冷剂钢瓶为例:正立充注即为气态充注,钢瓶倒立即为液态充注。

延伸阅读,怎样加注和排放制冷剂?

一般地,按照下述步骤和要领加注制冷剂:

(1)歧管压力表 歧管压力表(空调制冷回路压力表)主要用于对空调系统抽真空、充入时放出制冷剂以及判定空调系统故障等。

歧管压力表工作过程如下:

1)低压手动阀开启,高压手动阀关闭,此时可以从低压侧向制冷系统充注气态制冷剂。

2)低压手动阀关闭,高压手动阀开启,此时可使系统放空,排出制冷剂,也可以从高压侧向制冷系统充注液态制冷剂。

3)两个手动阀均关闭,可用于检测高压侧和低压侧的压力。

4)两个手动阀均开启,内部通道全部相通。如果接上真空泵,就可以对系统抽真空。

(2)从高压端充注制冷剂

1)当系统抽真空后,关闭歧管压力表上的高、低压手动阀。

2)将中间软管的一端与制冷剂罐注人阀的接头连接起来,打开制冷剂罐开启阀,再拧开歧管压力表软管一端的螺母,让气体溢出几分钟,把空气赶走,然后再拧紧螺母。

3)打开高压侧手动阀至全开位置,将制冷剂罐倒立,以便从高压侧充注液态制冷剂。

4)从高压侧注人规定量的液态制冷剂。关闭制冷剂罐注人阀及歧管压力表上的手动高压阀,然后将仪表卸下。特别要注意,从高压侧向系统充注制冷剂时,发动机处于不起动状态(压缩机停转),更不可拧开歧管压力表上的手动低压阀,以防止产生液压冲击。

(3)从低压端充注制冷剂

1)将歧管压力表与压缩机和制冷剂罐连接好。

2)打开制冷剂罐,拧松中间注人软管在歧管压力表上的螺母,可以听到空气流动的声音,然后拧紧螺母,目的是排出软管中的空气。

3)打开手动低压阀,让制冷剂进人制冷系统。当系统的压力值达到0.4MPa时,关闭手动低压阀。

4)起动发动机,将空调开关接通,并将鼓风机开关和温控开关都调至最大。

5)再打开歧管压力表上的手动阀,让制冷剂继续进人制冷系统,直至充注量达到规定值。

6)在向系统中充注规定量制冷剂之后,确定加注制冷剂正常,无过量。随后将发动机转速调至2000r/min,冷风机风量开到最高档,若气温在30~35℃,系统内低压压力为0.15~0.20MPa,高压侧大概为1.40~1.6MPa。

7)充注完毕后,关闭歧管压力表上的手动低压阀,关闭装在制冷剂罐上的注人阀,使发动机停止运转,将歧管压力表从压缩机上卸下,卸下时动作要迅速,以免过多的制冷剂排出。

(4)排放制冷剂慢慢地打开高压阀进行降压,大概高压表在0. 35 MPa以下时再打开低压阀,至无压力为止。

免费打赏

相关推荐

APP内打开