冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有三种: 1、冷凝压力过高; 2、冷凝压力偏低; 一、 冷凝压力过高 冷凝压力过高,可能原因通常是以下产生的:
冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有三种:
2、冷凝压力偏低;
-
制冷系统中的空气或其他不可压缩气体; -
冷凝器表面过小; -
制冷系统充注太多(冷凝器中液体回收); -
冷凝压力调节设置了一个过高的压力; -
冷凝器表面的污垢。
-
通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度的方法清除冷凝器。如有必要再次进行清除;; -
更换较大的冷凝器; -
回收制冷剂直至冷凝压力正常。视液镜必须保持充满状态; -
设置正确的压力; -
清洁的冷凝器。
风扇电动机或叶片存在缺陷或过小。
流向冷凝器的空气受限制。
环境温度过高。
冷凝器中通过的气流流向错误。
冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片。
清除进气口的障碍物或移动冷凝器。
形成清洁的进气口或移动冷凝器。
改变风扇电动机的旋转方向。
安装可能适用于户外空气的管道。
冷却水温度过高;
水量太小;
在水管内部沉淀(污垢等);
冷却水泵有缺陷或停止工作。
确保较低的水温;
增大水量,有可能使用自动水阀来增大水量;
清除冷凝器水管,可能利用脱氧作用来进行清除;
调查原因,更换或维修冷却水泵(如果已安装)。
冷凝器表面过大;
蒸发器上负荷小;
吸入压力过低,例如蒸发器中液体不足;
压缩机吸入阀或排放阀可能发生泄漏;
冷凝压力调节阀的压力设置过低;。
放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
冷却空气温度过低;(空冷)
冷凝器空气量过大;(空冷)
水量过大;(水冷) k)、 水温过低。 (水冷)
调节冷凝压力或更换冷凝器;
调节冷凝压力;
查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;
更换压缩机阀板;
为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;
调节冷凝压力;
更换较小的风扇或调节电动机转速;
减少冷却水水流量;
提高冷却水水温。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:制冷机冷凝压力过高的原因