由于用地受限,调蓄池容量上位规划又已确定,为满足调蓄容量,只能加深调蓄池深度,经过计算,调蓄池净深度需达到12.5m,加上设置一定超高0.5m,调蓄池净空高度需达到13m,为此有如下担心,希望各位指点迷津: 1、如此深度的调蓄池,是否合适? 2、若可行,结构上势必需增加多层横向及竖向结构支撑结构,建议采用哪种清洗方式比较合适(门式、智能喷射器)? 3、如此深的调蓄池,蓄满水后,排空问题有没有需要注意的,规范上说明,宜设置双层排空泵(估计是在不同深度,不同工况下,设置不同泵效率更高),具体设计时如何设计?半水深度设置一处板,安放水泵??
由于用地受限,调蓄池容量上位规划又已确定,为满足调蓄容量,只能加深调蓄池深度,经过计算,调蓄池净深度需达到12.5m,加上设置一定超高0.5m,调蓄池净空高度需达到13m,为此有如下担心,希望各位指点迷津:
1、如此深度的调蓄池,是否合适?
2、若可行,结构上势必需增加多层横向及竖向结构支撑结构,建议采用哪种清洗方式比较合适(门式、智能喷射器)?
3、如此深的调蓄池,蓄满水后,排空问题有没有需要注意的,规范上说明,宜设置双层排空泵(估计是在不同深度,不同工况下,设置不同泵效率更高),具体设计时如何设计?半水深度设置一处板,安放水泵??
4、深度较深,人员进出通道楼梯、爬梯如何设置?是否还可以采用带护笼的爬梯,是否安全隐患,若设置楼梯,需单独楼梯间,调蓄池内部是否设置中间平台,带护栏那种?
5、是否有可以借鉴的资料,小弟万分感谢!!