管道布置图设计
pl_15629185
2023年03月10日 16:01:37
只看楼主

各专业设计的大致划分与联系:管道布置的设计阶段及版次:1、基础工程设计阶段:管道走向图(初版)依据:根据管道仪表流程图(PID)和A、B、C、D版的平面布置图绘制。作用:验证设备布置方案,吊装、维修方案,研究管廊的宽度和层数。2、详细工程设计阶段:E版、F版、G版E版,设备调整,设备基础、楼面、墙及平台开孔、管口方位条件等。(研究版)F版,确定仪表位置,管道支架,确认管口准确方位、平台等最终条件。(设计版)

各专业设计的大致划分与联系:

管道布置的设计阶段及版次:

1、基础工程设计阶段:管道走向图(初版)

依据:根据管道仪表流程图(PID)和A、B、C、D版的平面布置图绘制。

作用:验证设备布置方案,吊装、维修方案,研究管廊的宽度和层数。

2、详细工程设计阶段:E版、F版、G版

E版,设备调整,设备基础、楼面、墙及平台开孔、管口方位条件等。(研究版)

F版,确定仪表位置,管道支架,确认管口准确方位、平台等最终条件。(设计版)

G版,各专业会签,(修改),完成图样用于管道的预制和安装。(施工版)

管道布置图的一般规定:

1.图幅:A0、A1,简单管路可用A2。

2.比例:常用比例1∶25;当图面比较简单时,可采用比例1∶50。

一套平面和立面图纸中,除小的局部剖视图外,比例应一致。若局部剖视图比例不一致,应在其下方注明比例。

视图的配置和图名:

(1)多层厂房或装置按楼层或标高分别绘制,对于不同标高的多层管廊,应分别绘制每层的平面图。

图名分两行书写;

如:管道布置图,管道布置图,管道布置图;

×××平面,Ⅰ-Ⅰ剖视图,Ⅰ—Ⅰ、Ⅱ—Ⅱ剖面。

(2)如果不同标高的图样绘制在同一张图面上,则在图形的下方注明标高。

首先绘制平面图,再根据需要确定剖面图。

视图的配置:

一组平面、立面或剖面图,可以绘制在一张图纸上,也可以分别绘制在不同的图纸上。

图名下行写该平面的标高或剖视图名称。

根据工艺复杂程度,至少绘1~2个能反映工段(装置)全貌的大剖视图,大剖视图用Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ表示,局部小剖视图用A-A、B-B符号。

少用大剖视,多用小剖视,避免管道重复绘制。

图线(HG20519.1-2009)

在管道布置图上,管道线应区别于一般的轮廓线,用醒目的线条来表示。

字体及字高 7,5,3.5(3),2.5

管道布置图的种类:

管道平面布置图(管道安装图或配管图);管道轴测图(空视图或管段图);外界管道图;伴热管道图;非标管件图;非标管架图。

1、管道布置图:

定义:管道的正投影图,一片区域内管道的正投影图(二维投影图)。

2、管道轴测图(空视图)(管段图):

定义:管道的正等轴测投影图,一段管道的轴测投影图(立体图样)。

3、外界管道图:表示装置之间的连接管道的布置。

4、蒸汽伴管系统布置图:当蒸汽伴管系统较简单时,也可表示在工艺管道布置图上。

5、非标管件图:如果在设计时选用标准管件,则不需要绘制管件图。管件标准对管件的具体尺寸有详细的规定。

6、非标管架图:管架是用来支撑管道的钢结构支架。在设计时首先从标准图集中选用,如果选用管架标准图,则不需要绘制管架图。

管道布置图的视图:

1.区域界线、管口表和安装方向标(方位标同设备布置图一致)。

key plan用在管道布置图上,表示所设计管道在整个平面布置中的位置。

2.建筑:

画出建筑物的基本结构:柱、梁、楼板、门、窗、平台、安装孔和楼梯等;

控制室、配电室等生产辅助用房一般可不表示。

3.设备:

按照设备布置图确定的设备位置,画出设备外形和基础;如果设备形状对称则应画出中心线;

卧式设备画出支座并标出位置,立式支座应标出人孔裙座的位置。

定型设备可按照图例画出,动设备平面图可只画基础,但要画出驱动机位置。

4.管道、阀门、管件

管道投影图画法的特点:

a)用特定的简化画法;

b)要按比例表示出管道长度、阀门和管件的特征尺寸。

1)管道画法:DN≤350mm。

主要物料管道:粗实线单线

其他物料管道:中粗实线单线

DN≥400mm,用中粗实线双线表示:

画法:

a)管道直径按比例画;

b)要画出管道中心线;

c)用箭头表示出介质流向。

2)管道连接的画法

管道的连接方式主要有:焊接连接;法兰连接;螺纹连接;承插连接。

几种连接方式的画法:

3)管道转弯

90°转折:

GB12459《钢制无缝管件》

画出管道、阀门、管件(三通、弯头、异径管和补偿器等)。

45°转折:

4)三通

三通的制作方法有两种:

a)现场在管道上开孔焊接;

b)采用标准三通管件。

GB12459《钢制无缝管件》。

5)管子交叉

管子交叉时,在投影图上被挡住的管线断开表示。

6)管子重叠

管子重叠时,将前面的管子断开表示,露出后面的管子,并分别标注。

两根管道并排的例子:

三根管道并排并排的例子:

转折处重叠的例子:

例:指出如下所示管道图中管道的前后顺序(把靠近读者的一侧定义为前)。

7)异径管:

同心异径管concentric reducer:变径前后的管道中心线重合。

偏心异径管eccentric reducer:变径前后的管道中心线不重合。

偏心异径管的2种安装方式:

按比例画出的特征尺寸:异径管大小端直径和长度。

异径管在平面图和剖面图上画法和标注:

偏心异径管装在水平管上。

8)保温及伴热管道

在适当位置画一段保温示意图。

9) 阀门的画法

在管道布置图中,用简化的投影图表示阀门。

绘制阀门的基本要求:

1、图形与流程图一致;

2、用细实线按比例绘制,表达出阀体的特征尺寸;

3、要绘出手轮位置和大小 。

阀门应表示出手轮位置,补偿器、主要阀门及疏水器、流量计和液封等需注明位置尺寸。

截止阀的画法:

图形按照图例画,要表示出特征尺寸。阀门产品样本中列出规格尺寸,在设计时依据样本作图。

弹簧式安全阀的画法:

管道投影图要求掌握:

1、管道的连接、转折、分支点(三通)、交叉、重叠、异径管、保温管道的画法。

2、阀门的画法。

控制点画法:

在管道安装图中控制点的画法:

尺寸及标注:

尺寸单位:标高一般为米,精确到小数点后面三位,其他尺寸单位均为毫米。

1、建筑物

a)在平面图上定位轴线编号及间距

b)在立面图上标注地面、楼面、平台面、吊车、梁顶面的标高。

2、设备

c)其他:管口号、各管口标高等。

3、管道

a)标注管道编号(同流程图编号)

b)标注定位尺寸和标高

以建筑物轴线或设备中心线为基准,标注管道、阀门、孔板流量计、疏水器、补偿器、液封等中心定位尺寸,或以一端法兰面定位。

①水平管标高:

水平管非管中心标高则应在标高前注明:

管底标高:BOP EL104.100,管顶标高: TOP EL104.100

②垂直管:阀门、管件等法兰面标高;

③斜置管标注坡度和工作点标高。

标高的两种基准:相对标高、海拔高度

需要标注编号的位置:管道经过一个平面到另一个平面;

管道直径或位置有变化;管道出现分支管道。

c)介质流向:一般将箭头绘在管中心线上,箭头数量不宜过多或过少,在两个转弯之间应加注箭头。

d)坡度:有坡度的管道应标明坡度和坡向。

对不允许积存冷凝液的管道,或为了水压实验、停车等情况下能够排尽管道内介质,应设坡度,一般坡度为0.003~0.01。

阀门和管件可不在图中标注,而在管道材料表中列出其规格、型号或标准号、数量、材料等。

4、管件(弯头、三通、异径管、法兰)等

异径管应在图中标注,如DN80/50或80×50。

5、阀门:

阀门应标注定位尺寸;可以标注阀门编号和型号。

6、管道上排气和排液的标注

管口表:

对照剖面图及流程图一起看图;

提高管道平面布置图设计水平探析。

管道安装材料表:

1、主要用途:

(1)用于安装施工,是现场配发材料和安装的依据之一;

(2)用于统计综合材料表。

2、内容:

按照每条管号列出每条管道上的管子、管件、阀门、法兰、螺栓、螺母、垫片等材料的规格、型号或图号或标准号、数量等。

(1)每根管道应写明管号、来去何处、设计温度和压力;

(2)列出每根管道的全部安装材料(不包括流量计、调节阀等自控一次元件)。

管道安装材料表示例:


免费打赏

相关推荐

APP内打开