如何正确的选择给排水管道的管材和阀门,是直接关系到给排水系统正常、有效工作的重要一环。常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种,下面我们来逐一介绍。一、塑料管不同的塑料管材是有不同的原材料构成的,因此也相应地具有各种不同的性能特点、连接方式和使用范围。常用的塑料管材有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。
如何正确的选择给排水管道的管材和阀门,是直接关系到给排水系统正常、有效工作的重要一环。常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种,下面我们来逐一介绍。
一、塑料管
不同的塑料管材是有不同的原材料构成的,因此也相应地具有各种不同的性能特点、连接方式和使用范围。常用的塑料管材有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。
目前在建筑中用的最多的是:排水用普通UPVC管,室外排水用UPVC加筋管、双壁玻纹管,给水用PPR管、PE(X)管等。
塑料管的主要优点有:
(1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好,卫生。
(2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。
(3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管道阻塞机率小。
(4).相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。
(5).可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。
主要缺点有:
⑴ 力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。
⑵ 阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。
⑶ 热膨胀系数大,在塑料管路中尤其是作为热水管,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等热补偿措施较多。其中以PE,PPR等聚烯烃类为最。施工安装时必须采取相应技术措施,否则极易发生接口处因伸缩节而拉脱的问题。
⑷ 耐热性差,软化温度低,需限制排水温度,限制使用场所和控制与热源的距离来解决。
二、金属管
常见的金属管材有
1.镀锌钢管:主要具有价格低廉、性能好、防火性能好、使用寿命长等优点,还可应用于消防给排水系统尤其是自动喷水灭火系统中。
2.镀镍钢管:与镀锌钢管性质最近,而耐腐蚀性能却远远高于镀锌钢管。
3.不锈钢管:耐腐蚀性高、稳定性强,但存在内壁厚、现场施工需焊接、安装难度大、价格高等缺点。
4.铜管:是金属管中最具优势的管材,具有应用持久、稳定性高、管材和管件齐全、接口方式多样等优点,但存在铜的析出量容易超标等问题。
5.铸铁管:具有不易腐蚀、造价低、耐久性好等优点,适合于埋地敷设。其缺点是质脆、自重大、长度短,而且有的铸铁管管材及配件价格相对较贵。
金属管的主要优缺点如下:
优点:价格相对低廉、性能优越,防火性能好,品种齐全,管件配件多。 缺点:属于国家禁止使用的淘汰产品,易腐蚀生锈,导致水流不畅,是极易造成水源的污染。
三、复合管
复合管一般由金属和非金属符合而成,兼有金属管强度高、刚性好和非金属管耐腐蚀的优点,同时也摒弃了两类管材的缺点。
常见 的符合管有:
(1)钢塑复合管 (2)不锈钢-塑复合管,塑覆不锈钢管 (3)塑覆铜管 (4)铝塑复合管,交联铝塑复合管 (5)衬塑铝合金管
复合管材是管径≥300mm以上给排水管道最理想的管材。它兼有金属管材强度大,刚性好和非金属管材耐腐蚀的优点。但它又是目前发展较缓慢的一种管材。这是因为:(
1)两种管材组合在一起比单一管材价格偏高。
(2)两种材质热膨胀系数相差较大,如粘合不牢固而环境温度和介质温度变化又较剧烈,容易脱开,而导致质量下降。 由于复合管尚属新型管材,我国还未有统一的设计、施工及验收规范。目前市场上用的较多的是钢塑复合管,铝塑复合其它管材没有大量的推广使用
结合我们工程自身的特点,给排水管材的选择如下: 室外给水:球墨铸铁管 室外排水:UPVC加筋管 生活冷热水:紫铜管 消火栓及自喷系统:DN≥100采用无缝钢管,其余用镀锌钢管 污废水:离心式柔性抗震排水铸铁管 雨水管:无缝钢管、卡箍式排水铸铁管,鉴于项目外墙是玻璃幕墙,建议采用无缝钢管 户式空调用水管:UPVC排水管 超高层空调用水管:无缝钢管或铜管 。
聊完了管材。我们在来聊聊阀门应当如何选.
一、阀门的选择及设置部位:
(一)给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择:
1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀
2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀
3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀
4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀
5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀
6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀
7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀
(二)给水管道上的下列部位应设置阀门:
1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上
2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门
3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端
4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)
5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管
6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点在3个及3个以上时设置
7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵
8、水箱的进、出水管、泄水管
9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管
10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管
11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等
12、给水管网的最低处宜设置泄水阀.
(三)止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素来选择
1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀
2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀
3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀
4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭
(四)给水管道的下列管段上应设置止回阀:
引入管上;密闭的水加热器或用水设备的进水管上;水泵出水管上;进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。