请教:断路器、负荷开关、隔离开关的系统调试怎么计取
yf19840410
yf19840410 Lv.2
2008年04月09日 11:33:57
来自于断路器
只看楼主

各位前辈好:我是初学者,一直弄不明断路器、负荷开关、隔离开关的系统调试怎么计取,希望前辈能够赐教

各位前辈好:
我是初学者,一直弄不明断路器、负荷开关、隔离开关的系统调试怎么计取,希望前辈能够赐教
免费打赏
guolei2002
2008年04月09日 21:17:13
2楼
这方面的调试虽然定额有不少解释,但实际操作一直有争议,一般情况下这种单独的开关不单独计取调试费用,多数已经包含在其他设备的调试中了.
回复
zjyw911
2008年04月11日 07:46:18
3楼
浙江的是以断路器为一个调试系统,二只断路器则是二个
回复
ly_1226ren
2008年04月11日 16:20:48
4楼
如果是在送配电系统中,套用相应的调试定额,如果是在电力变压器里面的,则是按照电力变压器的系统调试计算,这部分已经包括了一台的费用,多于的台数套用送配电系统中的定额
回复
ly_1226ren
2008年04月11日 16:22:09
5楼
如果是在送配电系统中,套用相应的调试定额,如果是在电力变压器里面的,则是按照电力变压器的系统调试计算,这部分已经包括了一台的费用,多于的台数套用送配电系统中的定额
回复
wtz167941100
2008年04月15日 00:45:36
6楼
个人的经验:
单体调试中电联行业定额内全计,按数量点;全统定额不计。
系统调试:
隔离开关无系统调试
全统定额和行业定额对断路器调试同规则:按台数点。但下列情况列外:已收取变压器调试定额,
且有二台断路器是变压器的进线开关和变压器的出线总开关,则二台断路器不计调试费;一台同理。
负荷开关同断路器规则。
注意区分隔离开关和负荷开关。
仅供参考


回复
yf19840410
2008年04月19日 21:27:15
7楼
谢谢,给位前辈的赐教