钢类、槽钢类、角钢类管道支架制作安装标准
不上你的当
2023年03月10日 09:57:24
只看楼主

钢类支吊架的制安 倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN32~DN50

  1. 钢类支吊架的制安

图片


倒吊式支吊架材料适用表

吊架钢材

适用管道

倒吊钢板

膨胀螺栓

L30×30×4

≤DN25

δ=6 100×100

M8×80

L40×40×5

DN32~DN50

δ=8 110×110

M10×85

2、 龙门式

图片


  1. 单支角钢支架

图片


单支角钢式支吊架材料适用表

支架型材

适用管道

膨胀螺栓

备注

L30×30×4

≤DN25

M8×80

适用于Ⅰ型

L40×40×5

DN32~DN80

M10×85

适用于Ⅰ型

L50×50×6

DN100~DN150

M12×100

适用于Ⅰ

L30×30×4

DN25~DN50

M8×80

适用于Ⅱ

L40×40×5

DN60~DN150

M10×85

适用于Ⅱ

注:如≥DN200则用槽钢型支架。

4、水平式支架

I型:水平龙门式

图片



Ⅱ型:水平单支角钢组合式

图片


(两角钢距离可根据水平长度移动准确后焊接。)

水平式支架材料适用表

支架型材

适用管道

支架底板

膨胀螺栓

备注

L40×40×5

DN65~DN80

δ=8 110×110

M10×85

适用I型

L40×40×5

≤DN50


M10×85

适用Ⅱ型

L50×50×6

DN60~DN100


M10×100

适用Ⅱ型

图片


注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。

座地式支架材料适用表

支架型材

适用管道

支架底板

膨胀螺栓

L40×40×5

≤DN25~DN50

δ=8 110×110

M10×85

L50×50×6

DN60~DN150

δ=10 120×120

M12×100

Ⅰ型:L型支架(立柱长度与横担长度之比1:1)

挂墙式支架材料适用表

支架型材

适用管道

膨胀螺栓

备 注

L40×40×5

≤DN50

M10×100

适用于Ⅰ型及空调的冷凝水、冷媒支架

L50×50×6

DN60~DN100

M12×100

适用于Ⅱ型三角型支架

图片


Ⅱ型:三角型支架

图片


三、槽钢类支吊架的制安

1、吊式龙门支架

图片


Ⅰ、横梁安装(一) Ⅱ、天花吊顶式 Ⅲ、横梁安装(二)

吊式龙门支架材料适用表(同时适用于座地式)

吊架型材

适用管道

支架底板

膨胀螺栓

6#槽钢

DN200

δ=10 150×150

M12×100

8#槽钢

DN250

δ=10 170×170

M12×100

10#槽钢

DN300~DN400

δ=12 190×190

M12×120

2、水平龙门支架:

图片


水平安装龙门支架材料适用表

吊架型材

适用管道

支架底板

膨胀螺栓

备注

6#槽钢

DN100~DN 150

δ=10 150×150

M12×100


8#槽钢

DN200~DN250

δ=10 170×170

M12×100

立管顶部、底部增设支承措施

10#槽钢

DN300~DN400

δ=12 190×190

M12×120

同上

四、角钢类综合支架(最大支承管道数量如管径减少一级,支承管径数量可增加一条;

吊式龙门支架材料适用表

吊架型材

最大支承管道数量

支架底板

膨胀螺栓

L30×30×4

≤DN25×2

δ=8 100×100

M10×85

L40×40×5

DN32~DN65×2

δ=10 110×110

M10×85

L50×50×6

DN80~DN150×2

δ=10 110×110

M12×100


2、座地龙门支架(适用于露台及室外露天管道)


座地龙门支架材料适用表

吊架型材

最大支承管道数量

支架底板

膨胀螺栓

L30×30×4

≤DN25×2

δ=8 100×100

M10×85

L40×40×5

DN32~DN65×2

δ=10 110×110

M10×85

L50×50×6

DN80~DN150×2

δ=10 110×110

M12×100

3、水平龙门支架


水平龙门支架材料适用表

吊架型材

最大支承管道数量

支架底板

膨胀螺栓

L40×40×5

≤DN40×2

δ=8 110×110

M10×85

L50×50×6

DN50~DN100×2

δ=10 110×110

M12×100

  1. 挂墙式(适用于冷媒管的敷设)


立柱与横担之比(2:3)

使用L50角钢时隔组吊杆加固

挂墙式支架材料适用表

支架型材

适用管道

膨胀螺栓

备注

L40×40×5

≤2组冷媒管

M10×100

支架间距应≤1.5米

L50×50×6

3~4组冷媒管

M12×100

支架间距应≤1.5米

(隔组采用吊杆加强)

五、槽钢类综合支架(最大支承管道数量如管径减少一级,支承管径数量可减少一条)

1、吊式龙门支架

图片


吊式龙门支架材料适用表

吊架型材

最大支承管道数量

支架底板

膨胀螺栓

10#槽钢

DN200~DN250×2

δ=12 190×190

M12×120

12#槽钢

DN300~DN400×2

δ=12 210×210

M12×120

2、座地龙门支架

图片


座地龙门支架材料适用表

吊架型材

最大支承管道数量

支架底板

膨胀螺栓

10#槽钢

DN200~DN250×2

δ=12 190×190

M12×120

12#槽钢

DN300~DN400×2

δ=12 210×210

M12×120

水平龙门支架:

图片


3、水平龙门支架(立管支架)

水平龙门支架(立管支架)材料适用表

吊架型材

最大支承管道数量

支架底板

膨胀螺栓

8#槽钢

DN125~DN150×2

δ=12 210×210

M12×120

10#槽钢

DN200~DN250×2

δ=12 230×230

M12×120

12#槽钢

DN300~DN400×2

δ=12 250×250

M12×120

六、防晃支架(也可作为固定支架使用,其支架型材可套用同类支架相同)

图片


Ⅰ型

图片


Ⅱ型

七、滑动支架

1、晃动式滑动支架

晃动支架材料适用表

晃动吊杆

管道卡码

六角螺栓

支架吊板

膨胀螺栓

DN15~25

φ8元钢

δ=3 25扁钢

M8×30

δ=6 100×100

M8×85

DN32~40

φ10元钢

δ=4 30扁钢

M10×30

δ=8 100×100

M10×85

DN50~65

φ12元钢

δ=5 40扁钢

M10×30

δ=10 100×100

M10×100

图片


2、移动式滑动支架

图片


注:管卡码适用于铜管,镀锌钢管等到不可焊接管支架,如无缝钢管等可焊接部位可采用焊接形式取代卡码形式。

滑动支架材料适用表

卡 码

卡码底座

六角螺栓

≤DN40

δ=4 40扁钢

δ=6 120×80

M8×30

DN50~DN65

δ=5 50扁钢

δ=8 140×100

M10×30

DN80~DN100

δ=6 60扁钢

δ=10 160×120

M12×30

DN125~DN150

δ=8 80扁钢

δ=10 160×120

M12×30

3、固定支架

图片


注:固定支架材料与滑动支架材料相同

4、固定支架及滑动支架布置形式。

(1)、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时,1毫米/米的伸缩量。因此,滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量。

(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成 状的方型膨胀节。目前最佳的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为首选。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便,但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的,这部位禁止使用固定支架。

(3)、伸缩支架布置形式

图片


八、典型综合管道布置形式。

1、公共走廊管道综合布置

图片


2、管道井布置

图片


九、支吊架制作的一些要求。

  1. 常用管道的支吊架间距。

1、塑料给水管的支吊架最大间距。

公称直径(mm)

15

20

25

32

40

50

63

75

90

110

160

支吊架的最大间距(m)

立 管

0.8

0.9

1.0

1.1

1.3

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

水平管

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.35

1.55

1.7

注:塑料管采用金属管卡作支架时,管卡与塑料管之间应用塑料带或橡胶物隔垫,并不宜过大或过紧。

2、钢管管道最大支吊架间距。

公称直径(mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

支吊架的最大间距(m)

保温管

2

2.5

2.5

2.5

3

3

4

4

4.5

6

7

7

8

8.5

不保温管

2.5

3

3.5

4

4.5

5

6

6

6.5

7

8

9.5

11

12

3、铜管最大支吊架间距。

公称直径(mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

支吊架的最大间距(m)

立 管

1.8

2.4

2.4

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

4.0

4.0

水平管

1.2

1.8

1.8

2.4

2.4

2.4

3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

4、排水塑料管道最大支吊架间距

排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)

管径(mm)

50

75

110

125

160

立管

1.2

1.5

2.0

2.0

2.0

横管

0.5

0.75

1.10

1.30

1.6

十一、为规范管道卡码螺栓外露的标准,特制作卡码尺寸标准图,希望在采购进货时留意。见附图一、二。(此图已提交公司采购部)

附图一:

图片


卡码管径

超出支托长度(A)

卡码螺丝长度

卡码螺栓直径

备注

DN15

17

17

φ5


DN20

17

17

φ5


DN25

19

19

φ6


DN32

19

19

φ6


DN40

22

22

φ8


DN50

22

22

φ8


DN65

22

22

φ8


DN80

24

24

φ10


DN100

24

24

φ10


DN125

24

24

φ10


DN150

24

24

φ10


DN200

27

27

φ12


DN250

27

27

φ12


DN300

27

27

φ12


DN350

27

27

φ12


DN400

27

27

φ12


附图二:

图片


单位:mm

管卡公称内径

管卡内径

管卡螺纹长度(A)

管卡有效长度(B)

管卡螺栓直径

备注

DN15

φ22

17

39

φ5


DN20

φ27

17

44

φ5


DN25

φ34

19

53

φ6


DN32

φ43

19

62

φ6


DN40

φ49

19

68

φ8


DN50

φ61

21

82

φ8


DN65

φ76

21

97

φ8


DN80

φ89

23

112

φ10


DN100

φ115

23

138

φ10


DN125

φ141

23

164

φ10


DN150

φ166

23

189

φ10


DN200

φ220

26

246

φ12


DN250

φ274

26

300

φ12


DN300

φ326

26

352

φ12


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除