  《民用建筑太阳能空调工程技术规范》 GB 50787 - 2012 1. 0. 4   在既有建筑上增设或改造太阳能空调系统,必须经过建筑结构 安全复 核,满足建筑结构及其他相应的安全性要求,并通过施工图设计 文件审查合格后,方可实施。 3.0.6   太阳能集热系统应根据不同地区和使用条件采取防过热、防冻、

 

《民用建筑太阳能空调工程技术规范》 GB 50787 - 2012

1. 0. 4   在既有建筑上增设或改造太阳能空调系统,必须经过建筑结构 安全复 核,满足建筑结构及其他相应的安全性要求,并通过施工图设计 文件审查合格后,方可实施。

3.0.6   太阳能集热系统应根据不同地区和使用条件采取防过热、防冻、 防结垢、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

5.3.3  安装太阳能集热器的建筑部位,应设置防止太阳能集热器损坏 后部件坠落伤人的安全防护设施。

5.4.2  结构设计应为太阳能空调系统安装埋设预埋件或其他连接件。 连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设 计值。

5.6.2   太阳能空调系统中所使用的电气设备应设置剩余电流保护、接 地和断电等安全措施。

6. 1. 1   太阳能空调系统的施工安装不得破坏建筑物的结构、屋面防水 层和附属设施,不得削弱建筑物在寿命期内承受荷载的能力。


《光伏发电站设计规范》 GB 50797 - 2012

3. 0. 6   建筑物上安装的光伏发电系统,不得降低相邻建筑物的日照 标准。

3. 0. 7   在既有建筑上增设光伏发电系统,必须进行建筑物结构和电气 的安全复核,并应满足建筑结构及电气的安全性要求。

14. 1. 设置带油电气设备的建(构)筑物与贴邻或靠近该建(构)筑 物的其他建(构)筑物之间必须设置防火墙。

14.2.4   35kW 以上屋内配电装置必须安装在有不燃烧实体墙的间隔 内,不燃烧实体墙的高度严禁低于配电装置中带油设备的高度。 总油量超过 100 kg的屋内油浸变压器必须设置单独的变压器室,并 设置灭火设施。