1)、视液镜法: 观察视液镜,如果视液镜没有气泡,则说明制冷剂充注量是够的; 2)、电流法: 测量压缩机的电流,与铭牌上标注的运行电流对比,如果电流差不多大小,则制冷剂充注量够了; 3)、压力表法: 观察高低压运行压力,根据环境工况(或者水温)估算压缩机的冷凝温度,与压力表显示的实际温度比对,小了,则说明制冷剂充注量有可能不够; 4)、回气过热度法: 一般的制冷系统都有3-8的回气过热度,如果过热度偏大,则说明制冷剂有可能不够,如果过热度偏小,则说明制冷剂过量。

1)、视液镜法:
观察视液镜,如果视液镜没有气泡,则说明制冷剂充注量是够的;


2)、电流法:
测量压缩机的电流,与铭牌上标注的运行电流对比,如果电流差不多大小,则制冷剂充注量够了;


3)、压力表法:
观察高低压运行压力,根据环境工况(或者水温)估算压缩机的冷凝温度,与压力表显示的实际温度比对,小了,则说明制冷剂充注量有可能不够;


4)、回气过热度法:
一般的制冷系统都有3-8的回气过热度,如果过热度偏大,则说明制冷剂有可能不够,如果过热度偏小,则说明制冷剂过量。