消防巡检柜的相关知识
pl_71660532
2023年03月06日 14:48:34
只看楼主

消防泵自动巡检控制柜,又称消防智能数字巡检装置。该装置可以起到防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的作用,确实做到“养兵千日用兵一时”的目的。我公司为此专门研发了一款与之相匹配的通过了消防部门检测的消防联动控制屏,巡检为低频巡检,水系统不增压,无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。次巡检方式安全性高。低电流。低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。消防巡检柜需要注意的地方:

1、消防巡检柜采用优质变频器控制频率,液晶显示和数据设定,运行安全稳定。可手动或自动对消防泵组进行周期性巡检功能,防止水泵锈蚀。可完成主控制回路和水泵的低频自动巡检,巡检时系统不加压,检查时,智能检查控制器输出指令,智能检查控制器输出检查指令,逐个检查主回路接触器,检查返回信号取自接触器的主辅助触点,当反馈信号时,之间的准许值不超过2S,主回路检查完成后,检查控制器将向无压检查装置发送第二步检查指令,无压检查装置收到检查指令后,将递次对消防水泵实施低速无压检查,巡逻检查,巡检时电机转速低,系统不发生水压,在整个检查流程中,一旦设备收到消防命令,智能检查控制器将立刻发出停止检查的指令,并立刻启动消防泵结束检查,变成了救火任务,巡检中如有异常动作,控制器将记录故障的分支号码和故障类别,并发出声光报警,与此同时完成故障的上传

2、使用环境条件:1. 环境温度: 0-+40℃;2. 相对湿度:90%以下(电控部分);3. 周围环境:无包炸危险的介质,无腐蚀金属和破坏绝缘的潮湿气体及尘埃;5、工作条件1. 要求按电气设备的安装技术标准及设备容量配线;2. 控制柜应良好接地,接地电阻应≤0.1Ω;安全使用注意事项 高压!维修之前请务必切断电源。 操作之前请务必阅读说明书。 输入线错误的连接将导致非正常的电压,将导致本设备损坏以及后续设备的损坏或者事故。 控制柜必须正确的接地。 控制柜必须接零线。 非专业人士请勿操作本设备!

3、设置检查泄压回路设备,回路设置应安全靠得住,具备自动和手动检验功能,自动检验时间间隔应能按需设定,使用电动阀门调节供水压力的设备,应参加电动阀门的使用检查,设备应能确保在检查进程中遇有火灾信号自动退出检查,进入消防运行状态,1.消防泵应按照消防方法逐一操作,每台泵的运行时间不可少于2分钟,2.巡检中看到故障时,应发出声光报警,相对于具备着故障记忆功能的设备,记录故障类型和故障产生的时间等,不少于5条故障信息应清晰、容易显示,从而因此,消防检查柜应满足这一些要求,以保证其非常好性能,消防系统要求比较高的检测水平,由于它关联到系统中各个步骤能否保持正常运行状态,毕竟,消防系统相当一部分时间都处于待命状态。

消防巡检柜的功能:

1.自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。

2.设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂。可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。

以上就是小编为大家介绍的消防巡检柜的相关知识,希望对大家有所帮助。

songliangt1
2023年03月06日 15:24:44
2楼

非常好

回复

相关推荐

APP内打开