01、温度的换算
01、温度的换算
先从最简单的开始——温度换算
摄氏度(C)与华氏度(F)
华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8
开氏温度(K)与摄氏度(C)
开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15
02、压力的换算
MPa、kPa、Pa、bar
1MPa=1000kPa;
1KPa=1000Pa;
1MPa=10bar;
1bar=0.1MPa=100kPa;
1大气压=101.325kPa=1bar=1公斤;
bar、kPa、PSI
1bar=14.5psi;
1psi=6.895kPa;
03、风速、体积的换算
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M?/H=0.4719 l/s
1 M?/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s
04、制冷量与功率
1 kW=1000 W
1 kW=860Kcal/h(大卡)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
1 TR(冷吨)=3024kcal/h=3517W(冷量)
1 Btu(英热单位)=0.252kcal=1055J
1 Btu/h(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 Btu/h(千英热单位/小时)=0.2931kW(冷量)
1 HP(电)=0.75kW(电)
1 kW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517kW(冷量)
1kW=0.2843RT=860kcal/h=3.412×10-3MBtu/h(106英热单位/小时)
1 kcal/h=1.163W
1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量
2、压机功率:1P=0.735kW
3、制冷剂充注量:制冷量(kW)÷3.516×0.58
4、风冷机水流量 :制冷量(kW)÷温差÷1.163
5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(kW)×0.86÷温差
6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量kW+压机功率)×0.86÷温差
(备注:制冷剂充注量:和制冷剂的特性、制冷装置的特点有关,不同的制冷剂计算的取值不同的,不同的制冷装置空间大小也不同,如分体空调器的接管长度不同,制冷剂的充注量也要变化。这公式只适应某种特定的制冷剂及特定的制冷装置。)
06、线的粗细与制冷量
(1)空调安装
-
1.5m ㎡是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P -
2.5m ㎡是20-25A(4500~5500W) 2P -
4 m ㎡ 是25-32A(5500~7500W) 2P~3P -
6 m ㎡是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
(2)螺杆机组:
(3)模块机组:
以上表格数据来源网络,仅供参考
07、制冷量计算
(1)空气的换热量
备注:
(1)如上公式是:
QT=QS+QL;
QT=ξL(λ2-λ1)
(2)不合理的地方:
QL=rξL(W2-W1)(r为水的气化潜热,在20℃时的气化潜热约为2450 kJ/kg,该气化潜热的值随温度的变化而变化,如上所列600kJ/kg有点偏小,仅供参考)
(2)水流量计算与冷却塔估算:
注)、以上两个计算公式反过来也可以用;
即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量冷却塔的估算:
08、水管的设计计算
(1)冷凝水管:
(2)水管直径:
(3)水管流速选择:
(4)流量与阻力损失查询
09、冷库冷负荷估算
10、空调设计参数
知识点:(暖通空调)10个暖通单位换算公式,收藏备用!
相关推荐:
土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷暖通单位换算公式,非常全面!