一、暖通空调含义 采暖 又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度; 通风 用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节 是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生 条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气 流速度等参数达到一定要求的技术。
一、暖通空调含义
采暖 又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度; 通风 用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
空气调节 是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生 条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气 流速度等参数达到一定要求的技术。
暖通空调包括采暖、通风、空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC。
物质状态: 固态、液态、气态
液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热;
固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热;
固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热;
比热: 使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。
显热: 当物体吸热仅使物体分子的热动能增加,即仅是使物体温度升高,并没有改变物质的形态,那么它所吸收的热量。
潜热: 当物体吸热仅使物体分子的热位能增加,使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的的热称为潜热。
温度定义: 温度是用来表示物质冷与热的程度。
分为干球温度: 干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
湿球温度: 指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
焓的定义: 焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。
湿空气的焓: 为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。
露点: 将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。
湿度: 称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg
绝对湿度: 以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3
相对湿度: 为湿空气中水气的分压与同温度、同总压下饱和空气中的水气分压之比。
相对湿度:湿空气饱和程度的标志。相对湿度愈低,距饱和就愈远,该湿空气容纳水气的能力就愈强。当相对湿度为100%时,湿空气中的水气已达饱和,该湿空气不再能容纳水气,也就不能用途作干燥介质。绝对干空气的相对湿度为零。
二、暖通空调常用单位及换算
1US.RT=3.517KW;
1P=735W;制冷量中的1P约为2500W;
1KCal=1.16W
华氏温度(℉)=32+(9/5)摄氏温度(℃)
1公斤(公斤力/cm2)=105Pa=1bar
1MPa=10Kg
1bar=14.5psi
流量(Q):1m3/h=16.67L/Min
能效比 =制冷量/输入功率。能效比反映空调机组性能的重要指标,数值越大代表机组匹配性能越好,运行越经济。
常用术语
名称 |
英文缩写 |
名称 |
英文缩写 |
中央空调系统 |
HVAC |
洁净室 |
CR |
制冷机 |
CH |
补风机 |
MAU |
蒸发器 |
EVA |
变风量 |
VAV |
冷凝器 |
COND |
变制冷剂量 |
VRV |
冷冻泵 |
CHWP |
精密空调 |
CRAC |
冷却泵 |
CWP |
分体空调 |
ST |
冷却塔 |
CT |
窗式机 |
WT |
风柜 |
AHU |
两管制 |
TPS |
新风柜 |
PAU |
四管制 |
FPS |
风机盘管 |
FCU |
免费冷却(空调) |
FC |
各种建筑冷热负荷概算
建筑类型 |
冷负荷 |
热负荷 |
建筑类型 |
冷负荷
|
热负荷 |
||
客房 |
80~110 |
60~70 |
医院 |
高级病房 |
80~110 |
||
酒吧、咖啡屋 |
100~180 |
一般手术室 |
100~150 |
65~80 |
|||
西餐厅 |
160~200 |
洁净手术室 |
300~450 |
||||
中餐厅、宴会厅 |
180~350 |
x、CT、B超室 |
120~150 |
||||
中庭、接待 |
90~120 |
剧院 |
观众厅 |
180~350 |
80~90 |
||
小会议室(允许少量吸烟) |
200~300 |
舞台 |
250~350 |
||||
大会议室(不允许吸烟) |
180~280 |
休息厅 |
300~350 |
||||
办公室 |
90~120 |
体育馆 |
120~300 |
120~150 |
|||
超高办公楼 |
105~145 |
70~85 |
展览馆 |
130~200 |
90~120 |
||
商场、百货楼 |
首层 |
250~300 |
60~80 |
图书馆 |
75~100 |
50~75 |
|
二层、以上层 |
200~250 |
公寓、住宅 |
80~90 |
45~70 |
三、空调功能的分类
按室内空气环境要求以及功能的不同可以分为:舒适性空调及工艺性空调。
舒适性空调: 能够向人们提供一个适宜的工作环境或生活环境,从而提高工作效率或维护良好的健康水平的空调系统。 适用场合: 写字楼、商场、剧院、酒店等等。
人体的冷热感与温度、湿度、风速、内表面温度、活动量、衣着、年龄、性别、身体状况等因素有关;湿度的影响与温度有关。
为满足不同的需求,国家出台空调舒适性的评价方法:
PMV:预计平均热感觉指数7级:+3~~3;
代表热、温暖、较温暖、适中、较凉、凉、冷;
PPD:预期不满意百分率;
PMV=0相当于PPD=5%;
规范要求:PMV=±1、PPD≯27%;
注:PMV是同一环境中大多 数人的冷热感觉平均值。
工艺性空调 是能够满足室内生产、科研等工艺过程所要求的特定空气参数的空调系统。 适用场所 研发实验室、医院手术室、纺织车间、电子产品车间等等
空调系统组成
冷热源
热泵
制冷系统
低温低压的制冷剂蒸汽被吸入压缩机,通过压缩机进行压缩,变成高温高压的制冷剂蒸汽被输送到冷凝器。通过冷凝器进行冷凝(放热),变成高温高压的制冷剂液体(热量通过载热剂进行释放)。高温高压的制冷剂液体在通过节流阀(膨胀阀)降压后,变为低温低压的制冷剂液体进入蒸发器,通过蒸发器进行蒸发(吸热),变为低温低压的制冷剂气体(冷量通过载冷剂进行能量释放),进行再次制冷循环,周而复始。