一、暖通空调含义 采暖 又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度; 通风 用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节 是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生     条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气    流速度等参数达到一定要求的技术。



一、暖通空调含义


采暖 又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度; 通风 用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。


空气调节 是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生     条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气    流速度等参数达到一定要求的技术。

 

暖通空调包括采暖、通风、空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC。


物质状态: 固态、液态、气态

液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热;

固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热;

固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热;



比热: 使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。


显热: 当物体吸热仅使物体分子的热动能增加,即仅是使物体温度升高,并没有改变物质的形态,那么它所吸收的热量。


潜热:  当物体吸热仅使物体分子的热位能增加,使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的的热称为潜热。


温度定义: 温度是用来表示物质冷与热的程度。


分为干球温度: 干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。


湿球温度: 指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。



焓的定义: 焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。 


湿空气的焓: 为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。


露点: 将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。


湿度: 称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg


绝对湿度: 以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3


相对湿度: 为湿空气中水气的分压与同温度、同总压下饱和空气中的水气分压之比。


相对湿度:湿空气饱和程度的标志。相对湿度愈低,距饱和就愈远,该湿空气容纳水气的能力就愈强。当相对湿度为100%时,湿空气中的水气已达饱和,该湿空气不再能容纳水气,也就不能用途作干燥介质。绝对干空气的相对湿度为零。



二、暖通空调常用单位及换算


1US.RT=3.517KW;

1P=735W;制冷量中的1P约为2500W;

1KCal=1.16W

华氏温度(℉)=32+(9/5)摄氏温度(℃)

1公斤(公斤力/cm2)=105Pa=1bar

1MPa=10Kg

1bar=14.5psi

流量(Q):1m3/h=16.67L/Min


能效比 =制冷量/输入功率。能效比反映空调机组性能的重要指标,数值越大代表机组匹配性能越好,运行越经济。


常用术语

名称

英文缩写

名称

英文缩写

中央空调系统

HVAC

洁净室

CR

制冷机

CH

补风机

MAU

蒸发器

EVA

变风量

VAV

冷凝器

COND

变制冷剂量

VRV

冷冻泵

CHWP

精密空调

CRAC

冷却泵

CWP

分体空调

ST

冷却塔

CT

窗式机

WT

风柜 

AHU

两管制

TPS

新风柜

PAU

四管制 

FPS

风机盘管

FCU

免费冷却(空调)

FC


各种建筑冷热负荷概算


建筑类型

冷负荷

热负荷

建筑类型

冷负荷


热负荷

客房

80~110

60~70

医院

高级病房

80~110


酒吧、咖啡屋

100~180

一般手术室

100~150

65~80

西餐厅

160~200

洁净手术室

300~450

中餐厅、宴会厅

180~350

x、CT、B超室

120~150

中庭、接待

90~120

剧院

观众厅

180~350

80~90

小会议室(允许少量吸烟)

200~300

舞台

250~350

大会议室(不允许吸烟)

180~280

休息厅

300~350

办公室

90~120

体育馆

120~300

120~150

超高办公楼

105~145

70~85

展览馆

130~200

90~120

商场、百货楼

首层

250~300

60~80

图书馆

75~100

50~75

二层、以上层

200~250

公寓、住宅

80~90

45~70


三、空调功能的分类


按室内空气环境要求以及功能的不同可以分为:舒适性空调及工艺性空调。


舒适性空调:  能够向人们提供一个适宜的工作环境或生活环境,从而提高工作效率或维护良好的健康水平的空调系统。 适用场合: 写字楼、商场、剧院、酒店等等。



人体的冷热感与温度、湿度、风速、内表面温度、活动量、衣着、年龄、性别、身体状况等因素有关;湿度的影响与温度有关。


为满足不同的需求,国家出台空调舒适性的评价方法:

PMV:预计平均热感觉指数7级:+3~~3;

代表热、温暖、较温暖、适中、较凉、凉、冷;

PPD:预期不满意百分率;

PMV=0相当于PPD=5%;

 规范要求:PMV=±1、PPD≯27%;

注:PMV是同一环境中大多 数人的冷热感觉平均值。


工艺性空调 是能够满足室内生产、科研等工艺过程所要求的特定空气参数的空调系统。 适用场所 研发实验室、医院手术室、纺织车间、电子产品车间等等



空调系统组成


冷热源


热泵


制冷系统


低温低压的制冷剂蒸汽被吸入压缩机,通过压缩机进行压缩,变成高温高压的制冷剂蒸汽被输送到冷凝器。通过冷凝器进行冷凝(放热),变成高温高压的制冷剂液体(热量通过载热剂进行释放)。高温高压的制冷剂液体在通过节流阀(膨胀阀)降压后,变为低温低压的制冷剂液体进入蒸发器,通过蒸发器进行蒸发(吸热),变为低温低压的制冷剂气体(冷量通过载冷剂进行能量释放),进行再次制冷循环,周而复始。


(未完待续.....)