常见问题问与答160:专家权威答复,我也发表个人观点
长情的茶叶
2023年02月26日 19:18:10
只看楼主

在 中国建筑学会建筑雷电防护技术委员会 换届会议上,主办方邀请了《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称 通用规范 )GB 55024-2022防雷接地章节编写人熊江和孙成群总工现场解答大家的问题,与会代表踊跃提问,与专家进行互动交流。 图1  熊江(中)和孙成群(左二)总工现场解答问题 有代表问: 关于第7.2节7.2.4条中严禁接地只有2款2种情况

中国建筑学会建筑雷电防护技术委员会 换届会议上,主办方邀请了《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称 通用规范 )GB 55024-2022防雷接地章节编写人熊江和孙成群总工现场解答大家的问题,与会代表踊跃提问,与专家进行互动交流。

图1  熊江(中)和孙成群(左二)总工现场解答问题

有代表问: 关于第7.2节7.2.4条中严禁接地只有2款2种情况 ,而《民用建筑电气设计标准》(以下简称 民标 )GB 51348-2019共有4款4种情况, 为什么没有另外两种情况? 孙成群总工给予满意的解答。

笔者认为:



有代表问: 7.2.5条,除本规范第7.2.4条的规定外,交流电气设备的外露可导电部分应进行保护性接地。那么II类设备的外露可导电部分也要接地?

显然, II类设备的外露可导电部分不能接地 ,还要满足通用规范4.6.3条的规定。 也就是通用规范中的条款都是有效的,既要满足7.2.5条的要求,也要符合4.6.3条的规定。