空气源热泵热风机是什么? 热泵热风机跟家用冷暖空调类似,区别是普通空调在-5℃时,就会产生能效衰减,需要使用电辅热,难以满足北方地区供暖需求;但空气源热泵热风机专门针对西北等地冬季比较寒冷的采暖地区,在室外温度为-20℃时,制热量不衰减。 空气源热泵是从室外空气中提取热量,通过风机驱动室外空气流过安装在室外的采热装置(热泵的蒸发器),获取室外空气中的热量,再经电动压缩制取温度更高、数量更大的热量,再经过室内换热器将热风提供给用户用于房间采暖。
空气源热泵热风机是什么?
热泵热风机跟家用冷暖空调类似,区别是普通空调在-5℃时,就会产生能效衰减,需要使用电辅热,难以满足北方地区供暖需求;但空气源热泵热风机专门针对西北等地冬季比较寒冷的采暖地区,在室外温度为-20℃时,制热量不衰减。
空气源热泵是从室外空气中提取热量,通过风机驱动室外空气流过安装在室外的采热装置(热泵的蒸发器),获取室外空气中的热量,再经电动压缩制取温度更高、数量更大的热量,再经过室内换热器将热风提供给用户用于房间采暖。
热泵热风机与普通空气源采暖机有何不同?
1、末端热交换方式不同:
与空气源热泵一样,热泵热风机也是一种基于逆卡诺循环而工作的高效热能提升和转移装置,利用少量的电能作为动力,通过冷媒将室外空气中的低温热量转移到室内空气,实现对室内的供热。和热泵采暖相比,热风机是通过高温冷媒与室内空气换热来提升室内温度,而空气源热泵热水机是通过冷媒与水换热来提升水的温度,再通过热水在末端的循环来提升室内温度
2、零部件结构不同:
热风机采用的是风冷铜管翅片式冷凝器,而空气源热泵采暖机采用的是水冷的高效罐、板换或套管式冷凝器。
3、末端供暖方式不同: 热泵采暖机通过热水在末端循环供暖,可以和地暖、暖气片、风盘等多种末端结合,一般一户只需配置一台主机,同时带多个房间供暖;而热风机大部分还是配套的一台室外机与一台室内机,一台热风机只能解决一个房间的供暖,多个房间需要购置多套设备。
不过2018年广东美的已开发出 了一拖一、一拖多系列热泵热风机,可完美实现一台主机多个房间的供暖。
4、执行标准不同:
空气源热泵采暖机组执行国家标准GB/T 25127.2-2010,制热名义工况为干球温度/湿球温度-12℃/-14℃(使用侧出水温度41℃),名义工况制热性能系数(COP)不低于2.1,制热IPLV(H)不低于2.4;热泵热风机目前,名义制热工况是室外干/湿球温度-12℃/-13.5℃;超低温制热工况是室外干球温度-20℃,适用范围-25~43℃。
优缺点对比:
采用热泵热风机,
优点:可以实现局部时间、局部空间快速启停,房间采暖温升快,初期投资费用比普通空气源采暖机要低很多、温度方便调节,运行费用更节省。
缺点:不能给人体四周壁面辐射的温暖,加之有吹风感,相比之下没有传统热水散热器供暖和地板采暖方式舒适。
目前美的低温空气源热泵热风机采用了落地风盘,上下出风口可以同时出风,也可以自由调节到下出口或上出口单独出风,这样避免了普通空调供暖时的头热脚冷,增加了舒适度。
总体来说,热泵热风机制热温度范围在-25℃~24℃,远高于普通空调制热温度范围-15℃~20℃,因此其节能效果十分显著,尤其在室外温度-20℃的低温工况下,其制热能效依COP依然可达2.0,同时热泵热风机有着快速制热制冷的特点,更加适合一些商用速热需求的场所。