关于桩承台的配筋问题?
songxiamogu
2008年04月08日 15:39:05
只看楼主

四层框架结构,采用桩承台,我用TSSD计算,承台高取600,按构造0.15%配筋,即14@150。但看了同事以前出的类似工程的图纸,桩承台高取800,配筋为:20@150。我觉得太浪费了,但拿不准,不知道应该怎么计算承台的配筋? 望高手指教!

四层框架结构,采用桩承台,我用TSSD计算,承台高取600,按构造0.15%配筋,即14@150。
但看了同事以前出的类似工程的图纸,桩承台高取800,配筋为:20@150。我觉得太浪费了,但拿不准,
不知道应该怎么计算承台的配筋?
望高手指教!
免费打赏
ougaogong
2008年04月08日 16:56:33
2楼
具体问题具体分析,自己仔细计算才能对比。
回复
sundayfox
2008年04月09日 16:10:48
3楼
看看TSSD计算书
回复
loveloveray
2008年04月09日 22:44:29
4楼
一柱一桩 荷载不太大的话 一般构造差不多
回复
songxiamogu
2008年04月10日 10:32:17
5楼
四层框架,承台高度按600,TSSD计算结果为按构造0.15%配筋,即14@150,冲切验算等都通过了,不知道为什么承台高度要取800,配筋20@150
我想问,承台的高度是不是按经验取的,即一般为:800或1000,承台底部钢筋用量是否要人为加大,即:一般都要配20◎150,22◎150
回复
cjch999
2008年04月19日 19:15:04
6楼
可以按经验取,但是要大于600
回复

相关推荐