变配电工程图是建筑电气施工图的重要组成部分,主要包括变配电所设备安装平面图和剖面图;变配电所照明系统图和平面布置图;高压配电系统图、低压配电系统图;变电所主接线图;变电所接地系统平面图等。本节主要介绍高压配电系统图、低压配电系统图及变电所接线图。一、高压配电系统图高压配电系统图表示高压配电干线的分配方式。如图15-8所示。由图可知该变电所两路10kV高压电源分别引入进线柜1AH和12AH,1AH和12AH柜中均有避雷器。主母线为TMY-3(80×10)。2AH和11AH为电压互感器柜,作用是将10KV高电压经电压互感器变为低电压100V供仪表及继电保护使用。3AH和10AH为主进线柜;4AH和9AH为高压计量柜;5AH和8AH为高压馈线柜;7AH为母线分段柜。正常情况下两路高压分段运行,当一路高压出现停电事故时则由6AH柜联络运行。
变配电工程图是建筑电气施工图的重要组成部分,主要包括变配电所设备安装平面图和剖面图;变配电所照明系统图和平面布置图;高压配电系统图、低压配电系统图;变电所主接线图;变电所接地系统平面图等。本节主要介绍高压配电系统图、低压配电系统图及变电所接线图。
一、高压配电系统图
高压配电系统图表示高压配电干线的分配方式。如图15-8所示。
低压配电系统图表示低压配电干线的分配方式。如图15-9所示。由图可知低压配电系统由5AA号柜和6AA号柜组成。5AA号柜的WP22~WP27干线分别为1~16层空调设备的电源,电源线为VV-4×35 1×16。WP28及WP29为备用回路。6AA号柜的WP30干线采用VV-3×25 2×16电力电缆引至地下人防层生活水泵。WP31电源干线为BV-3×25 2×16-SC50,引至16层电梯增压泵。WP32和WP33为备用回路。WP02为电源引入回路,电源线为2(VV-3×185 1×95),电源一用一备。
图15-9 低压配电系统图三、 变电所主接线图
图15-10变电所主接线图图中所示配电所高压10kV电源分WL1 、WL2两路引入。高压进线柜为GG-1A(F)-11型,高压主母线LMY-3(40×4)。高压隔离开关GN6-10/400作分段联络开关。电压互感器柜为GG-1A(F)-54型,6台高压馈电柜为GG-1A(F)-03型,引出6路高压干线分别送至高压电容器室;1、2、3号变电所;高压电动机组。变压器将10kV高压变为400V低压。低压进线柜AL201号(PGL2-05A型)和AL207号(PGL2-04A型),并由它们送至低压主母线LMY-3(100×10) 1(60×6),两路低压电源可分段与联络运行。由低压馈线柜AL202号(PGL2-40型)引出4路低压照明干线;AL203号(PGL2-35A型)、AL205号(PGL2-35B型)、AL206号(PGL2-34A型)柜分别引出了4路低压动力干线;AL204号(PGL2-14型)柜引出了2路低压动力干线。
图15-10 变电所主接线图