空调维修中常见的一个故障就是制冷系统故障,虽然说故障现象很多种,但还是能从中总结出一种思路。制冷系统的故障类型常见的有这四种:制冷系统堵塞、制冷系统漏、四通阀故障、单向阀故障。如果出现这其中的结果,需要追溯到产生的原因。(空调工作原理图)1.制冷系统堵塞这个故障经常发生于毛细管和干燥过滤器,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方。而造成堵塞的原因主要是3个方面:脏堵、冰堵及焊堵。(1)脏堵

空调维修中常见的一个故障就是制冷系统故障,虽然说故障现象很多种,但还是能从中总结出一种思路。

制冷系统的故障类型常见的有这四种:制冷系统堵塞、制冷系统漏、四通阀故障、单向阀故障。如果出现这其中的结果,需要追溯到产生的原因。

(空调工作原理图)

1.制冷系统堵塞

这个故障经常发生于毛细管和干燥过滤器,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方。而造成堵塞的原因主要是3个方面:脏堵、冰堵及焊堵。

(1)脏堵

一般发生在毛细管的进口处,是因为系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常。

另外,从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。

(2)冰堵

一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞造成的。

进行判断时,可以在毛细管出口处用焊枪加热,如果效果恢复正常或好转,则说明是冰堵。

另一种情况,在空调关机后再开机,机器又能制冷一段时间,说明是冰堵。冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。

(3)焊堵

一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。

2.制冷系统漏

空调制冷制热的载体是制冷剂,如果系统出现漏点,制冷剂会泄露,造成空调制冷差或者完全不制冷。

空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处。

要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。

3.四通阀故障

通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差。在判断时可对四通阀通断电,听吸合是否良好。

在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

4.单向阀故障

单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管。当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响。

因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。