问:怎么样可以定期收到类似的干货?答:关注“制冷百家”,就可以定期收到干货!今天我们来详细介绍过冷的计算,方法还是利用excel的方法 上次我们详细解释了过冷与过热的基础知识,很多小伙伴们,在设计带有二次过冷的时候,不知道过冷器到底选多大;或者在设计带有喷气增焓功能时,中间过冷器到底选多大呢?今天我们就简单教大家来计算。算法依然是在excel里面计算的。前提是小伙伴们已经把Refprop嵌入excel里面了。
问:怎么样可以定期收到类似的干货?
答:关注“制冷百家”,就可以定期收到干货!
今天我们来详细介绍过冷的计算,方法还是利用excel的方法
上次我们详细解释了过冷与过热的基础知识,
很多小伙伴们,在设计带有二次过冷的时候,不知道过冷器到底选多大;或者在设计带有喷气增焓功能时,中间过冷器到底选多大呢?
今天我们就简单教大家来计算。
算法依然是在excel里面计算的。
前提是小伙伴们已经把Refprop嵌入excel里面了。
我们先来看看这个过冷对制冷系统的影响有多大,先看看数据:
来看看比较直观的曲线:
很明显,过冷度越大,单位制冷量也就越大,所以在质量流量一定的前提下,制冷量会越大;
从压焓图上也可以明显的看出来:
以5HP小空调计算为例子:
过冷前:
单位制冷量=h1-h4,(状态1点的焓值—状态4点的焓值);
过冷后:
单位制冷量=h1-h6,(状态1点的焓值—状态6点的焓值);
很明显,过冷后,单位制冷量增大了;
一般来说,家用的空调系统是不会单独增加一个过冷器,来增加他的制冷量的,理由是空间本来就很小,增加一个水冷的过冷器(小板换)一来空间不够,二来成本也增加了不少。
主要是采用回热器的做法来设计制冷系统的,参见下图:
系统中的SGHX就是回热器,
原理:利用吸气温度的低温来冷凝制冷剂的液体,达到过冷的目的,同时可以达到吸气管的过热,虽是无效过热,但是起码可以防止液体制冷剂进入压缩机造成压缩机的液击。
这种回热器主要有以下几种做法:
1:铜管回热器:见下图
我们来看看内部图:
相信小伙伴一看就明白了,不用细说;
2、罐式回热器:
内部构造同铜管式的回热器;
3、还有一种常见的方法就是,回气管与液管焊接在一起,利用两种的接触换热,达到过冷的目的。
说了这么多,怎么计算过冷换热量的大小呢?
以额定冷量12.5KW为例子:
按照空调标准工况来计算:
算出来的质量流量为385.98kg/h;
我们以5℃的过冷度来计算:
算出来的过冷焓差
=267.4324-260. ** 43=6.79kj/kg;
算出来的过冷量
=6.79*385.98*1000/3600=728W;
是不是很简单;
只要Refprop嵌入了excel,功能真的很强大;可以进行整个制冷系统的热力计算,过冷计算只是很小的一个例子而已。