供暖系统问题求助!!!
ipqtd
ipqtd Lv.2
2005年02月22日 16:36:00
来自于采暖供热
只看楼主

供暖主立管到达楼层棚顶,然后横管向一个方向供水,到前方不远有一房间高于棚顶,接暖气,直接从横管上连接,向上到达那房间气片高度,连接气片后回水经由下各层气片到达主回水。出现问题:没有气塞,都是水,造成不热。每次在循环泵启动期间在那房间(最高处)排水至热,下各层暖气片就热,此处是间歇供热,等下一时间段时,还是不热!寻求答案??

供暖主立管到达楼层棚顶,然后横管向一个方向供水,到前方不远有一房间高于棚顶,接暖气,直接从横管上连接,向上到达那房间气片高度,连接气片后回水经由下各层气片到达主回水。

出现问题:没有气塞,都是水,造成不热。
每次在循环泵启动期间在那房间(最高处)排水至热,下各层暖气片就热,此处是间歇供热,等下一时间段时,还是不热!

寻求答案??
免费打赏
gongguanglong
2005年02月23日 11:28:01
2楼
压力不够,经过该散热器的流量太小。
回复
linxiren_1999
2005年02月23日 15:11:11
3楼
1。是否在这个高于顶棚的房间供水干管末端装了自动排气阀?
2。此采暖房间采暖系统定压如何??是否高于上面说的房间???
3。有可能是2楼的答案!!
回复
hlyu
2005年02月23日 16:45:31
4楼

楼主你所提出的问题不是很详细,从你所叙”前方不远有一房间高于棚顶,接暖气,直接从横管上连接,向上到达那房间气片高度,连接气片后回水经由下各层气片到达主回水。“好象高于顶棚的房间没装供水干管,接管直接连接在散热器
组上。那么,系统排气就成了问题(散热器的上部充满了气体),造成水流不畅。再加上此处是间歇供热,所以”每次在循环泵启动期间在那房间(最高处)排水至热,下各层暖气片就热,此处是间歇供热,等下一时间段时,还是不热!“
回复
scy365
2005年02月23日 16:57:53
5楼
基本同意
回复
xiaochuang_ok
2005年02月24日 14:20:44
6楼
同意3楼建议
回复
wangjiang
2005年02月24日 14:55:01
7楼
每户一个循环,但有个别户不热,请指教。
回复
qylx
2005年02月25日 05:38:54
8楼

搂住描述的不是很明白,原因可能上.
回复
loveyourself2005
2005年02月25日 10:44:26
9楼
画张图传上来
你说的不明白
回复

相关推荐