认识下物联网消防给水系统
一直单身的西装
2023年02月15日 09:13:20
只看楼主

一、系统简介     物联网消防给水系统从硬件和软件两个方面出发,在水力机械、控制系统、产品质量、生产测试、系统设计、系统  调试、日常维护、消防监督和技术服务等多环节、多角度提 出的系统整体解决方案,解决常规建设模式的固有分散采胸兼容性差、故障点多、责任归属不清晰、监控时效滞后、 维保水平不高等严重影响消防给水系统安全可靠性的各类突出问题,提高了消防给水系统的安全可靠性和灭火效能。  


一、系统简介    
物联网消防给水系统从硬件和软件两个方面出发,在水力机械、控制系统、产品质量、生产测试、系统设计、系统  调试、日常维护、消防监督和技术服务等多环节、多角度提 出的系统整体解决方案,解决常规建设模式的固有分散采胸兼容性差、故障点多、责任归属不清晰、监控时效滞后、 维保水平不高等严重影响消防给水系统安全可靠性的各类突出问题,提高了消防给水系统的安全可靠性和灭火效能。  
二、系统组成
物联网消防给水系统中的主要设备及仪器仪表包括专用机组、专用稳压泵组、智能末端试水系统、消防水泵性能自动测试装置及物联网消防专用的水位、压力、流量等系统感  知组件,软件包括消防专用数据云平台及移动终端实时监控系统等。其中,智能末端试水系统中的主要组件包括智能末端试水装置、智能试水阀和智能末端主机等组件。  
三、主要功能特点
1、消防泵的流量功率曲线具有最大功率拐点,在流量扬程曲线上任何一点运行时不会存在过载的风险,其密封方式和材料在零流量或低流量长期运行时不会存在过热的风险。
2、消防泵控制柜设置了机械应急启动、自动控制、消防联动、就地/远程手动控制、物联网消防远程实时监控等功能,其防护等级不低于IP55 ,在自动控制中设置了自动低频、工频、末端等巡检试验及消防泵性能参数自动测试功能。
1)机械应急启动不受控制柜手/自动状态的影响,在控制系统故障或失效、电压下降、接触器电磁线圈烧毁、控制柜柜门变形时,均能安全可靠地接通消防泵电动机的供电回路,消防泵在机械应急启动时为工频全压启动。
2)自动低频、工频巡检可按人工设定的周期自动对消防泵进行逐台低转速和全转速巡检,自动未端试验可按人工设定的周期自动对人工指定的智能末端试水装置和智能试水阀进行试验并采集、记录、上传实时运行数据,在接收到压力开关、流量开关、消防联动、就地手动、远程手动等启泵信号时,自动低频、工频巡检和自动末端试验自动退出。
3)物联网消防远程实时监控可采集、记录、显示、上传见表1中所列的各项实时运行信息。
3、智能末端试水系统  
智能末端试水系统由智能末端试水装置、智能试水阀、智能末端主机、物联网消防通信专用模组、电源和通信电缆等组成。
1)系统具有自动试验、手动试验、紧急停止、故障报警等功能,可采集、记录、上传系统中每台智能末端试水装置和智能试水阀的压力、流量、手自动状态、故障等实时运行数据。
2)末端主机可与专用机组中的消防泵控制柜进行控制指令、数据信息的实时交互,并能向火灾自动报警系统反馈信号及接收、执行其消防联动信号。
3)当末端主机出现故障时,所有处于自动状态的智能未端试水装置和智能试水阀可自动关闭;当任一个处于自动状态的智能末端试水装置或智能试水阀出现通信故障时,该智能未端试水装置或智能试水阀可自动关闭。
4)智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件采用不锈钢SUS304 材料。

4、软件部分  
消防专用数据云平台及移动终端实时监控系统可根据自动采集、上传、记录的各项实时运行信息自动对物联网消防给水系统进行安全评估,并可通过移动终端监控系统自动为建设方、使用方、维护方等各相关方提供实时故障的专业分析意见、系统故障率等关键决策依据。

四、专用机组、稳、压泵组等设备在安装时应符合以下要求:  
1、在进行外部管道与设备的连接工作前,应清洗外部管道系统。在外部管道固定前,必须复核设备与外部管道的相对位置和尺寸,不得将外部管道的安装误差累加到设备上。
2、通信电缆应采用屏蔽双绞线,每芯标称截面不宜小于1.5m2,不得采用非屏蔽线或平行线芯的电缆,通信电缆不得与强电电缆共用桥架或穿管。最大通信距离不应超过800m,当超过时应设置物联网消防通信专用模组。