工程实际中,商业综合体内的歌舞娱乐放映游艺场所一般有KTV、游乐游艺场所等,且游乐、游艺场所基本采用大空间设计。但《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)对大空间歌舞娱乐放映游艺场所的人员疏散距离未做明确规定,值得探究。   《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条第一项表5.5.17中明确了位于两个安全出口之间和袋形走道的歌舞娱乐放映游艺场所房间疏散门至最近安全出口的疏散距离要求,

工程实际中,商业综合体内的歌舞娱乐放映游艺场所一般有KTV、游乐游艺场所等,且游乐、游艺场所基本采用大空间设计。但《建筑设计防火规范》 GB50016-20142018年版)对大空间歌舞娱乐放映游艺场所的人员疏散距离未做明确规定,值得探究。

  《建筑设计防火规范》 GB50016-20142018年版)第5.5.17条第一项表5.5.17中明确了位于两个安全出口之间和袋形走道的歌舞娱乐放映游艺场所房间疏散门至最近安全出口的疏散距离要求, 该条第三项又明确了房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。虽然该条第四项对观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等大空间房间的疏散距离做了规定,但该条的条文解释中,明确说明了本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。附条文及条文解释:

图片


图片

如歌舞娱乐放映游艺场所房间的疏散距离根据《建筑设计防火规范》进行设计,则房间内最远点至房间疏散门的距离不能大于9米。但在工程实际中,歌舞娱乐放映游艺场所的大空间房间内的疏散距离远超9米,显然所有的歌舞娱乐放映游艺场所的大空间房间按9米来控制疏散距离,是不合理的,也不现实的。

歌舞娱乐放映游艺场所内的大空间房间的人员疏散,根据歌舞娱乐放映游艺场所内大空间房间在歌舞娱乐场所中的平面布局,分为两种情况:一种是大空间房间疏散门通向公共走道,再通过公共走道通向安全出口(疏散楼梯间)疏散的情况;另一种是歌舞娱乐放映游艺场所大空间房间直接与疏散楼梯间相通,不需通过公共疏散走道疏散的情况。

对于第一种大空间房间疏散门通向公共疏散走道的情况,其大空间房间内的疏散距离应当按照《建筑设计防火规范》的规定,按照房间内任一点至最近最近疏散门的直线距离不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离要求执行,即疏散距离按照9米控制。因为没有可允许疏散距离增加的相关规范依据。

对于第二种大空间房间直接与疏散楼梯间相通,不需通过公共疏散走道疏散的情况,2016年《建筑设计防火规范》国家标准管理组对重庆市公安消防总队的回复《关于“关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的函”的复函》(公津建字[2016]02号)文件中明确“对于歌舞娱乐放映游艺场所中直接与安全出口连通的敞开式空间内的疏散距离本规范未规定”。附公津建子[2016]02号文件。

图片

从上复函可知,如歌舞娱乐放映游艺场所中的大空间房间直接与安全出口(疏散楼梯间)连通,则大空间内部的疏散距离,《建筑设计防火规范》未做规定,可不按9米执行。但这种情况下的大空间歌舞娱乐放映游艺场所房间到底按什么标准来设计疏散距离呢?规范未做规定,值得探讨。小编认为,一是歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险性肯定比观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等的火灾危险性大,歌舞娱乐放映游艺场所的大空间房间内的疏散距离势必要比其余大空间的疏散距离要求更严,因此,歌舞娱乐放映游艺场所的大空间房间内的疏散距离一定比其余大空间内部的疏散距离30米要少。二是其余场所大空间房间的疏散距离基本与单多层其他建筑位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离是匹配的,即大空间内部疏散距离30米+疏散走道距离10米=40米。因此,歌舞娱乐放映游艺场所中直接与安全出口(散楼梯间)连通的大空间房间,其房间内的疏散距离也应当与歌舞娱乐放映游艺场所中位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的疏散距离相一致。参照歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口距离不应大于25米的规定,小编认为直接与安全出口(散楼梯间)连通的大空间歌舞娱乐放映游艺场所房间内的任一点至最近楼梯间的疏散距离按25米控制是相对合理的。