空调制冷系统设计中,这些理论你懂不懂?
糕糕泡芙
2023年02月13日 09:40:27
来自于制冷技术
只看楼主

(一)空调系统的一般组成 Ehvacr 暖通百科 空调系统的冷源或热源 ehvacr.com 在空调系统中,一般采用天然冷源和人工冷源两种途径作为空调系统的冷源来源。天然冷源一般取自80~100米甚至更深的深井水;人工冷源是指用人工途径获得的冷源,有蒸汽喷射式制冷、蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷等等形式。 www.ehvacr.com空气的净化部分 暖通-空调-在线

(一)空调系统的一般组成 Ehvacr

暖通百科

空调系统的冷源或热源 ehvacr.com

在空调系统中,一般采用天然冷源和人工冷源两种途径作为空调系统的冷源来源。天然冷源一般取自80~100米甚至更深的深井水;人工冷源是指用人工途径获得的冷源,有蒸汽喷射式制冷、蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷等等形式。

www.ehvacr.com
空气的净化部分 暖通-空调-在线


在空调净化系统中采用的途径包括以下三种:简单净化装置,设置有一级初效空气过滤器;一般净化系统,设置有一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器;高净化系统,设置有三级过滤装置,分别是一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器。对空气净化到底采用何种方式,要根据空调用途的不同,采用能达到净化要求并且最经济的方式。



空气的热、湿处理部分


暖通-空调-在线
在表面式换热器内能通过热水或水蒸气的装置称为表面式空气加热器,简称是空气的汽水加热器。调节空调房间内的温度要用到三次加热器,一般用热水或电加热加热空气。



提供新风部分


补充的新鲜空气,也就是新风,导入口一般设在周围不受污染并且洁净的地方。空调系统的新风系统由新风导入口、新风管道、新风空气过滤器、新风预热器组成。其中新风空气过滤器也就是新风的滤尘装置,新风预热器也就是空调系统的一次加热器。




空气的输送、分配和控制部分  暖通百科


在空调系统中,空气的输送部分包括风机、送风管道和回风管道。空气的分配和控制部分包括启动阀、蝶阀、防火阀、调节风阀及风口等。设置风机的数量要根据空调系统中空气的阻力而定。既有送风作用又有回风作用的叫做单风机系统。在空调系统中,既有一台送风机又有一台回风机的叫做双风机系统。



(二)空调制冷系统优化设计



优化内容 




在产品设计的过程中,可以使用很多种方法将其中的参数问题或者是结构上的问题进行解决,但是在生产的过程中最好的也是最能够使用在产品生产中的方案只有一个,就是将这个方案进行确定的过程我们将其优化,一般表现为提高空调的功能效果、降低能耗、减小噪音,对空调的外形进行优化、降低生产成本等方面,这些都是优化设计要考虑的问题,我们可以从这些优化设计的内容中了解到,对空调制冷系统进行优化设计重点在于提高空调设备的运行效率、节能降耗,提升空调企业的经济效益,让企业得到更好的发展。


优化设计任务 


通过对空调系统进行优化设计,可以将空调的一些性能、参数进行提升,让空调的性能更加的安全、经济,让空调的市场竞争力得到提升。对空调进行制冷系统优化设计中最重要的是按空调的型号,对整个空调技术参数进行确定,有详细的技术规范,将各个部件的技术指标进行明确。比如说:空调压缩机的型号。空调中的冷凝器、蒸发器,还有一些结构上的参数,比如说,使用的制冷剂的流动方向、传热管的大小,空调叶片的形状、距离等。空调循环风量大小的指标,比如说将空调电机的转速、功率等参数进行优化设计等等。对空调的制冷系统进行优化设计时为了减少资源的浪费,降低空调的能耗,提高资源的利用率。 暖通-空调-在线



(三)对空调进行节能优化设计的依据和方案 暖通百科


nuantongkongtiaozaixian
对空调制冷系统中的冷水机组进行优化设计




版权为ehvacr.com


空调冷水机组的选择,一般须经技术经济比较后,优先选用能量调节自动化程度较高机组。冷水机组台数不应超过4 台,单机制冷量的大小应合理搭配。在一般的情况下,冷水机组是处在高效率的负荷范围内,主要是通过对冷水机组进行控制,将冷水机组的负荷分布进行调整,让其处在最好的状态,在工作中节约能源,降低能耗,同时将空调的成本进行相应的降低。 暖通空调在线



对空调冷冻水和冷却水系统进行优化设计 


空调是由很多系统组成的,能够影响冷水机组工作效率和两种水的温度的是冷却水泵的变频,也会影响到冷却塔的工作效率。单独使用变频器时,会因为没有对其进行整体控制,进而影响到冷水泵的节能作用,即使有节能功能也不能进行节能,相反会增加能耗。冷却水泵的变频还会影响到冷冻水的出水温度,如果只是单独的使用变频器,就会影响到冷水机组的工作效率。变频控制只是以温差作为反馈信号,如果温差变化很小,或者温差很大,就会将空调系统对负荷的敏感度,使空调整体系统处在不稳定的状态中。如果以压力为反馈信号,因为其变化很快,也会形成变频器出现频繁工作,导致空调整个系统处于振荡状态。空调的变频选择不合适,会影响到空调的工作效率,增大能耗,将冷却水泵变频的节能作用进行消除。对空调温差控制设定,让其在部分负荷在可以进行节能工作,但是温差的控制要保证在 100% 的冷冻水和冷却水流量下进行。对冷却水和冷冻水系统进行的优化设计:冷冻水系统进行失衡管道的改造;在冷冻水和冷却水总管上分别安装温度传感器和变频器;冷水机组中的冷冻(却)水总管上安装压差计、流量传感器;将冷却水和冷冻水的水阀进行控制,让其跟着冷水机组的加卸进行运动。

暖通空调zaixian
空调水系统优化分析  暖通空调zaixian


考虑到标准型冷水机组、空调机组中的热交换器、阀门以及管配件对静水压力的承载能力,对建筑空调水系统进行了竖向分区,分别设置水循环系统。高区在其下面的中间设备层10层设置2台蒸汽-热水交换器和2台水-水热交换器,使设于地下室机房中的冷冻机不承受高区的静水压力,而高区的换热器只承受高区的静水压力,这样实际工作压力大大降低,就可以选用一般承压能力的设备,以降低设备造价。 




建筑区域配管按以下方式供给:冷温水管(两管制)供给风机盘管、蒸气管;冷冻水管供给新风机组.冷冻水经分水器分别接风机盘管系统和空调机组系统,以不同区域划分不同的环路,各环路为异程式,每层分环路均为同程式,在各环路及每层分环路的回水管上均设有平衡阀以调节流量的分配。 




在空调冷温水系统中,在负荷侧和冷源侧分别布置水泵。冷源侧与冷冻机相对应的水泵称为一次泵(定流量泵),并与机组及旁通管组成一次环路。负荷侧末端设备、管路系统与旁通管构成二次环路,在二次环路中设置多台并联水泵称为二次泵。当负荷发生变化时,通过改变二次水泵台数或转数来调节负荷侧二次环路中循环水量,可以降低二次泵对空调冷温水的输配电耗。但是在二次泵空调系统中,压差信号对实际水流量系统中的流量变化并不敏感,而且并联水泵越多,敏感度越低,因而台数控制只能实现有级的流量调节。另外由于水泵实际工作点往往不能处于效率最高点,即使流量减小了,实际用电量减少并不多。为解决这一问题,对建筑的冷冻水泵、冷却水泵和供暖水泵设置了变频调速器,这样,可获得显著的节电效果,以每年节省的电费同变频调速装置初投资费相比,可在较短时间内收回其初投资费,从而达到节能的目。




对着社会经济的不断发展,空调制冷的设计研究是保证空调企业发展的关键,不仅满足人们生活所需,同时也要顺应时代节能减排的发展思路进行,才能保证整个行业的不断发展。作为设计人员,要不断的提升设计内容,敢于创新,与时俱进,才能保证企业的长久发展。