建筑电气——电压的重动、并列和切换
长情的茶叶
2023年02月12日 19:12:13
只看楼主

对于刚接触继电保护的初学者,电压重动、电压并列和电压切换这几个概念很容易混淆。今天小团从初学者的角度出发,和大家聊一聊电压回路的这几个概念。 首先和大家简要介绍下这三个概念的具体含义: 电压并列 :两段母线,每段母线一台PT,当I段母PT因检修等原因需要退出运行,分段开关在合位,I段母线上的保护将继续运行,考虑到保护低压闭锁功能,失去I段母线电压的保护很可能发生误动。此时需要用II段母线电压代替I段母线的保护电压,这就是电压并列。

对于刚接触继电保护的初学者,电压重动、电压并列和电压切换这几个概念很容易混淆。今天小团从初学者的角度出发,和大家聊一聊电压回路的这几个概念。

首先和大家简要介绍下这三个概念的具体含义:

电压并列 :两段母线,每段母线一台PT,当I段母PT因检修等原因需要退出运行,分段开关在合位,I段母线上的保护将继续运行,考虑到保护低压闭锁功能,失去I段母线电压的保护很可能发生误动。此时需要用II段母线电压代替I段母线的保护电压,这就是电压并列。

电压切换 :双母接线时,正副母线分列运行。某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。这就是电压切换,通过电压切换装置来实现。

电压重动 :使PT二次电压的有/无和压变一次的运行状态(投入/退出)保持对应关系,防止当PT一次退出运行而二次绕组向一次反送电,造成人身设备事故。

下面我们分别来详细谈一谈这三个概念。

01

电压重动


   

首先介绍一个重要概念: 辅助接点

断路器/隔离开关除了有主触点,还附设了若干辅助接点。简单地说,辅助接点就是为了反应断路器/隔离开关的位置状态,给控制回路提供其通断信息。

辅助接点有常开、常闭两种: 主开关合上就合上,主开关断开就断开,这种辅助接点叫常开接点;跟主开关唱反调,主开关合上就断开,主开关断开就闭合,这样的辅助接点叫常闭接点。

理解了辅助接点的含义,电压重动的概念就很简单了。

下图是典型的单母分段接线形式,PT1、PT2分别运行于I母和II母。



     

我们以I母的电压重动举例,下图为电压重动二次回路图,当I母PT处于运行状态,G1闭合,G1常开辅助接点闭合,I母重动动作继电器K1得电;当I母PT退出运行,G1断开,G1常开辅助接点随之断开,常闭辅助接点闭合,I母重动复归继电器K2得电。II母同理。

在现场工作中发现实际上有些电压回路的重动功能没有通过重动并列装置来完成,而是直接在电压回路中串联PT刀闸的辅助接点。个人认为这种方法在某种程度上比通过重动继电器接点来完成重动功能更可靠一些,重动继电器接点比较容易出现粘连的现象,而刀闸接点出现这种情况的概率低。采用重动继电器,其实主要是为了防止刀闸的辅助接点不够用。两种方法的本质是一样的。

02

电压并列


     

下图为单母分段接线电压二次回路示意图。首先我们利用它,结合前面讲的内容回顾一下电压重动的过程,了解一下母线电压是如何采到的。



     


     

若I母PT投入运行,将I母一次高电压变换为二次低电压,经PT端子箱内的二次空开由二次电缆接入主控室内电压重动并列装置“I母重动继电器”的动作接点K1,从而完成了I母电压的重动,接入电压小母线输出给相关的二次设备(即A1、B1、C1、L610、N600)。II母压变投入运行后情况相同。

下面来看看并列回路是如何起作用的,我们假设I母、II母分列运行,现在要对II母PT进行检修工作。如果没有电压并列,此时II母上的保护装置将失去电压,不能正常动作,计量装置不能准确反应电量。这就体现了电压并列的必要性。

电压并列必须满足两个条件:

(1)I母、II母的分段开关及其两侧刀闸必须处于合闸状态;

(2)操作把手必须打在“允许并列”位置(即2、4导通),“并列继电器”得电动作。若操作把手打在“禁止并列”位置,不论分段开关运行状态如何,二次电压解列。

满足了这两个条件后,下图中“并列继电器动作接点”闭合,相当于单母分段接线形式变成了纯粹的单母接线。II母PT二次回路断开后,II母上输出的电压(即A2、B2、C2、L620、N600)将采用I母PT提供的电压,这就是电压并列。


03

电压切换


     

在双母接线的变电所中,根据运行方式的需要,线路有时候运行在正母上,有时候运行在I副母上。二次回路计量、保护等设备采集的二次电压也必须与之相对应。当运行人员进行一次隔离开关切换时,二次电压也能自动切换。这一过程也是采用刀闸的辅助接点来控制: 刀闸辅助接点启动切换继电器1KCW、2KCW,由切换继电器的接点对电压回路进行切换。 当然也可以通过切换开关进行手动切换。

为了提高自动切换的可靠性,1KCW、2KCW也可选用双位置继电器,可以有效的防止直流电源消失,或刀闸辅助接点接触不良带来的异常。

关于电压重动、并列、切换,大致就是这样了。 总结一下:

电压重动是电压进入二次设备前必经的过程,主要是为了保证与PT一次运行状态一致;

电压并列是为了在某一段母线PT检修时,将两段母线置于并列运行状态,用另一条母线PT为该段母线上的设备提供电压;

电压切换是为了在双母线接线下,使装置二次电压取哪条母线电压与一次实际运行方式相对应。


免费打赏

相关推荐

APP内打开