混凝土中的蜂窝在建筑中很常见,没有蜂窝混凝土似乎就没有建筑工作。应该注意的是,在混凝土中引起蜂窝可能会导致结构出现严重问题。 一、什么是混凝土中的蜂窝 蜂窝是混凝土压实不良和混凝土中空腔形成的结果。通常,混凝土中的蜂窝是封闭在混凝土表面形成的。 但是,由于加固布置的拥堵,内部有可能形成空腔。此外,注意到内部空腔的可能性很小。
混凝土中的蜂窝在建筑中很常见,没有蜂窝混凝土似乎就没有建筑工作。应该注意的是,在混凝土中引起蜂窝可能会导致结构出现严重问题。
一、什么是混凝土中的蜂窝
蜂窝是混凝土压实不良和混凝土中空腔形成的结果。通常,混凝土中的蜂窝是封闭在混凝土表面形成的。
但是,由于加固布置的拥堵,内部有可能形成空腔。此外,注意到内部空腔的可能性很小。
二、混凝土中蜂窝的原因
混凝土中蜂窝的原因有很多,可以根据混凝土的性质、结构的性质和环境条件进行分类。
在本文中,我们将讨论混凝土中蜂窝的主要原因。让我们看看它们是什么。
1、混凝土缺乏可加工性
混凝土应具有足够的浇筑能力。如果混凝土处于不以通常方式移动或流动的状态,则无法很好地压实。此外,混凝土越硬,也可能发生同样的事情。
这可能会导致油底壳丢失。坍落度表明混凝土的可加工性。搅拌站和混凝土结构之间的距离很远,使用大范围的减水外加剂等可能导致混凝土的可加工性损失。
2、振动和压实度不足
缺乏振动可能导致未压实的形成蜂窝。此外,由于混凝土的离析,过度振动也可能导致形成蜂窝。此外,这可以被认为是混凝土中蜂窝的主要原因之一。
3、钢筋拥塞
钢筋混凝土结构的推测区域容易受到蜂窝的形成。混凝土流动空间不足可能会在混凝土中产生内部和外部蜂窝。
糟糕的钢筋细节可能会导致钢筋拥堵。
4、隔离
混凝土可能会因下降高度、钢筋拥堵、振动过大等原因而分离。当混凝土分离时,骨料可以与灌浆分离,可以单独收集。这可以被认为是混凝土中蜂窝的原因之一。
5、对增援部队的掩护不足
如果由于钢筋的条件而没有足够的空间在覆盖区对钢筋进行地板铺设,则可能存在没有混凝土的地方。
三、蜂窝在混凝土中的影响
所有设计和施工工程师都应该意识到这一点。然后每个人都会采取必要的措施来避免形成蜂窝。
1、强度损失/结构容量降低
蜂窝的形成意味着混凝土中存在薄弱区域。如果修复不当,当施加载荷时,未正确压实、松散结合的骨料会压碎。
蜂窝混凝土的修复应在良好的专业技术人员的指导下进行密切监督。
如果空腔保持不变或松动的部件没有完全移除,则可能导致承重元件的结构失效。
2、耐久性问题
混凝土的耐久性是混凝土结构最重要的方面。耐久性损失可能导致结构在其设计寿命之前劣化。
以下问题可以确定为蜂窝混凝土的主要作用。
a、钢筋的腐蚀
b、混凝土劣化
当钢筋暴露在环境中时,在湿气和氧气存在下可能会腐蚀。此外,混凝土中的小质蜂窝也会导致混凝土的氯化物侵蚀或碳化腐蚀钢筋。
3、挡水结构漏水
混凝土上的蜂窝可能导致水通过有缺陷的混凝土构件泄漏。混凝土表面上的统一蜂窝也会导致防水损坏。
四、如何防止混凝土中的蜂窝
1、钢筋详图
钢筋细部应为混凝土流动提供足够的空间。
2、提高混凝土的和易性
应保持混凝土的充分流动性。在存在加固连接的情况下,可以使用诸如高愤怒减水外加剂之类的外加剂。
3、保持杆之间的足够间隙
根据 BS 8110,骨料尺寸为 5 mm,需要保持棒材之间的最小间隙。如果有足够的空间让混凝土流动,它可以减少混凝土上蜂窝的形成。
4、必要时进行充分的振动和模板振动
五、混凝土中蜂窝的类型
混凝土上的蜂窝可以根据大小或蜂窝的宽度进行分类。
1、蜂窝的宽度在25mm左右,深度也同样风靡一时
2、蜂窝的宽度和深度约为100mm
3、蜂窝的宽度和深度大于100mm
在决定精馏程序时,蜂窝的尺寸非常重要,在修复蜂窝混凝土时需要注意的程度。
蜂窝越大,风险越高。此外,修复可以分阶段进行,以尽量减少收缩。
六、修复蜂窝混凝土
可以强调以下关键方面,还应该注意的是,所有土木工程师都应了解如何处理混凝土中的蜂窝。
1、松动的材料应完全清除。
2、当待修复构件被加载并且损坏严重时,应适当小心地修复蜂窝混凝土。
3、此外,根据蜂窝的范围,可能需要外部支撑来减少施加到有缺陷的结构元件上的载荷。
4、所有蜂窝均应填充非收缩结构灌浆。
5、当混凝土上的蜂窝尺寸较大(如100mm或更大)时,应按照材料供应商的建议分几个阶段进行修复。
6、此外,当修复蜂窝混凝土所需的体积较高时,可以按照灌浆供应商的建议使用1:1的无收缩结构灌浆和切屑混合物。
7、混合时间和程序应由供应商指定。
8、水的含量应严格按照施工灌浆规范的规定进行。
9、应进行充分固化。通常,建筑灌浆在50-60N / mm2范围内发展强度,并且是快速增强强度的过程。因此,应正确进行固化。