制冷系统分液不均有什么后果?
愤怒的麻辣香锅
2023年02月06日 14:47:26
来自于制冷技术
只看楼主

冷媒无刘海液的训练任务主要由分液器组件共同承担,如果资源分配不均,会使一些每路氟里昂过多,使蒸发器低于零度,结果直接蒸发不完全,带液溢出热交换器,有些压缩机过频,不可以充分利用蒸发器导热面积达,整体出色的表现是,制冷能力方面下降到,因为严重深呼气带液,严重影响到压缩机性能及可靠度。


冷媒无刘海液的训练任务主要由分液器组件共同承担,如果资源分配不均,会使一些每路氟里昂过多,使蒸发器低于零度,结果直接蒸发不完全,带液溢出热交换器,有些压缩机过频,不可以充分利用蒸发器导热面积达,整体出色的表现是,制冷能力方面下降到,因为严重深呼气带液,严重影响到压缩机性能及可靠度。


 

为什么会分液不均匀?  

 

1、我们来看下冷媒经过制冷系统后是怎么样的:


冷媒经过干燥过滤器后,压力持续下降,那氟利昂或多或少会快速蒸发掉一部分作为二氧化碳。以制冷剂环保冷媒为例,经验证试验,氟利昂在再进入膨胀阀的透明液体为38度,直接蒸发摄氏度为10C时,干燥过滤器进口会闪宣告一部分二氧化碳。那么在重力影响及闪发二氧化碳的影响下,这些液体和气体的混合物会直接回流摩擦阻力小的去,所以,如果分液器设计方式或者以及质量好,就容易引发分液分布均匀。

 


2、分液表面不平具体根本原因见下文: 


 

分液分布不均的很大影响和带来的危害  

 

分液头如果不均衡,会使一些分两路压缩机过多,使冷凝器霜层,结果直接蒸发不完全,产生影响系统制冷技术能力持续下降,也有可能致使呼气带液。


1、从分获得流量多少来看:
(1)如果分流液量偏多:
室外机内直接出口冷凝温度很小,甚至很强未蒸发掉的液态,热交换器总面积不足,同时,冷凝器进口大总管由于氟里昂的混合或再次蒸发掉,蒸发压力不高于理论体系值,蒸发温度减少,对节流装置引发的上行信号是供液量过多,减少开支转换装置自行可调节,以减少供液量;
(2)如果只出不进液量偏少:
质量水平流量大大降低,分液作用更差,初步形成恶性循;最终导致热交换器有效面积急剧降低,制热量出现下降,整个冷媒运行其性能继续恶化。


2、从压缩机模式来看:
(1)机组制热时
分液表面不平 会使分液多的回路电流氟里昂汽化不完全,而导致此电流回路迅速结露。如果霜层非常严重,导致化霜不干净,进而直接后果,制冷系统回液,低压跳停。
(2)运行机组空调制冷时
分液多的回路电流氟利昂蒸发掉不完全,风机盘管整体温度偏低,去除湿气具备强,严重时会使居室内风机盘管霜层,压缩机回液。

 

分液不均匀案例说明  

 

  部分案例一:


某蒸发器由三台并联雄鹿式制冷压缩机组成,向两个恒温库四台冷风机需求提供冷源,库温维持健康在-23度左右。客户多的保养和维修记录很全,在5年的运行中把时间里的先后经常出现了很多故障,最后总结如下表: 



经过多次反复的摸排, 最终查明这套故障问题主要原因是:

气液分线盒失效

气分失效状态的主要原因shutterstock于 气分回油孔的堵塞情况

回油孔的阻塞图源于 子系统杂质

系统实现其他杂质腾讯体育于 缺油运行中 (液击先单说);

缺油腾讯体育于 回油不适当 (很快气分是有效的);

回油不良腾讯体育于 吸气量不足

深呼气量不足图源于 供液量不足

供液量不足腾讯大申网于 干燥过滤器开启度够

热力膨胀阀开度不够腾讯体育于 低压系统压力巨大较低及膨胀阀温度传感器包去感受气温低 ,即过热度比较低或没有蒸发压力;

中低压偏低shutterstock于 冷媒换热量不够

换中热量不够腾讯大申网于 热面积2不足及轴流风机排风量不足

板式换热器总面积和出风量不足来自于 冷媒化霜不完全

化霜不完全shutterstock于 蒸发不结霜不均匀 ,较明显化霜不彻底;

后局部化霜不彻底shutterstock于压缩机资源分配不均或迎面最大风速不均(此子系统风力分布均匀其他问题基本也可以被忽略),压缩机资源分配不均腾讯大申网于 分液头资源分配不均

分液头分配不公shutterstock于分液设计结构不合理,分液头系统设计不合理图源于气液两相氟里昂气体成分,即 氟利昂的干度

干度的改变腾讯大申网于膨胀阀前后的压差,假定 超高压静止状态 ,即换热器正常,则最关键因素中低压压力巨大,低压越低,含供气量越大,干度越大;

随着干度的变动,两相流的流态变动。 如分液头气液均匀混合不均匀,即将进入蒸发掉的氟利昂质量水平获得流量将不同 ;冷凝水纷纷室外机压缩机粘稠液体量不同,会在直接出口产生不同的过热度。



  案列二:


普通用户在商场购买的一台26变频空调机,集中反映制冷效果不好,服务网点重新定量催发作用依然没发生改变。房间内12平方左右。室内温度约35℃,室温33℃,出风摄氏度19℃,温差大10℃。从上午10:00关机到14:00,房间温度下降由33℃降到29℃,再没法再往下降。


1、详细分析  

回到自营网点平台对接深度分析,测量蒸发器二排温度,从上到下分别为16℃、17.8℃、23.0℃,管温19℃,略高。


测量大小不同连通管温度下降非别为26℃和16℃,偏低。


用变频技术再次检查仪器准确检测,电流5.9a—6.3a,频率7910hz,排气压力61℃,后排气偏高。

用红外线测温枪对冷凝器依附于管准确测量,从准确测量数据看,有静园路整体温度明细较高。


 

从测量结果看,室内外机热交换器二进中气管内制冷剂分配不均匀,某路不存在微堵,直接后果三路支管温度差别大。由于大流量偏少、引起氟里昂在室内外机分支器三支管获得流量严重事故轻微发生变化。流量偏少,蒸发器内过度蒸发,出口温度增加,吸气管26℃是蒸发压力大的情绪表现。


2、处理过程  

换热器三路进管分配不均,微堵会引起流量价值减少加剧制冷效果较差


3、最后总结  

我们 解刨过很多的空调风扇排气系统其他组件、换热器组件,发现人有些排气系统关键组件整条排气系统侧壁缺乏大量氧化渣,残留长度比较自尾气管接制冷剂口处直接到分食道末端。


 

为什么会有工件表面?很多时候是安装与维修时抽真空严重影响,原因四管路中有水分蒸发可能。所以,我们在专业安装探索的过程中确保连接管路的排气温度是有必要的。