新规初探三:无窗房间室内装修材料燃烧性能等级重大变化
飘逸的钥匙扣
2023年02月06日 09:35:54
只看楼主

对于建筑内无窗的房间,根据现行规范要求室内装修材料的燃烧性能等级应为 A级 ,详见《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。 无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此,将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。


对于建筑内无窗的房间,根据现行规范要求室内装修材料的燃烧性能等级应为 A级 ,详见《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此,将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。
对此,该规范主编单位还对无窗房间的定义作出过专门的解析:

住房和城乡建设部标准定额司:

    关于你司转来的文件收悉,经征询专家意见,现回复如下:
    《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4.0.8条明确规定:无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
    在规范条文说明中对本条规定的目的进行了说明,无窗房间发生火灾时有几个特点:
(1)火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大。
(2)室内的烟雾和毒气不能及时排出。
(3)消防人员进行火情侦察和施救比较困难。
房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。
中国建筑科学研究院有限公司
2018年11月9日
但是 4.0.8 条规定作为强条将在《建筑防火通用规范》GB55037-20222023年6月1日废止,而《建筑防火通用规范》对于无窗房间的室内装修要求并无明显要求,纵观规范全文均无“无窗房间”一词。


免费打赏

相关推荐

APP内打开