您好,我买了一个哥伦牌的JK18L-32型漏电断路器,我把它装在了家门口配电箱的总进户线空气开关的下面,火线接的电源左接口,零线接右接口,负载也是这样接的,接好以后我按下实验电钮,断路器跳闸,接着我又用两根单股线接了一个60W的灯泡,一根线接到了插座的火线上,另一根与铝合金窗户接触,发现断路器不跳。我感到很奇怪,于是又把一根线接到火线上,另一根接到地线上,没想到还是不跳,没有办法之下我只好去掉灯泡让火线直接接地,还是不跳。我去找了卖家,老板说可能是湿度不够,给我换了一个让拿回去试,回去装好后一试还是一样,在地上撒点水也不行,我真的不明白了,家里用电一直很正常,没有什么问题,现在因为小孩子已经三岁了很调皮,我怕她拿着导体去插插座,所以才装了漏电保护器,现在他就是不跳是什么原因呢?可以帮帮我吗?到底是家里线路有问题?还是断路器没接好?请懂电的各位师傅给看看是怎么回事,先谢谢咯!!
我这里有个仪器,是专门测试漏电保护开关的,一般漏电保护开关的动作标准:漏电电流小于30mA时,动作时间应该小于0.1S,我现在测试的结果一般在泄露电流为21-27mA之间,动作时间在19-30mS之间.开关一般是天正或者是ABB的.可能商店老板说的有点道理,接地不好或者是接地电阻偏大导致漏电电流偏小而不动作.家里有小孩,建议你去买个知名品牌的放心一点,我上次对我厂购买的漏电保护开关进行测试结果:天正的,30个开关,测试结果表明全部合格.我这里不是做广告.呵呵,楼主你自己考虑一下.
回复
3楼
谢谢了!很感谢您的帮忙,我找到原因了,是地线接触不好,我又接了一遍,这次很好用,不过保护器我也换掉了,换了正泰的,原来那个也试了试不是坏的也可以用,呵呵
回复
4楼
那当初可以直接接在零线的开关进线处试,一个L经过开关,N用开关前的,这样用保护接零的方式实验就不会有问题了.像农村老房子还没有PE线到插座呢!!!!
回复
5楼
1#楼主用的试验方法我认为是可行的,不过灯泡一端接火线,另一端最好通过金属自来水管接地,如果还不动作的话,说明漏电保护器有问题了。个人观点,请大家批评指正!
回复
6楼
晕,哪有这样教人的,只要漏电电流到了30毫安不跳就是开关坏了(排除接错线)。
回复
7楼
试验方法是灯泡一端接火线,另一端最好通过金属自来水管接地,如果还不动作的话,说明漏电保护器有问题了。请批评指正!
回复
8楼
你所谓的接地,其实就可能没有接地,在家做接地试验只有接在水管或暖气管上进行。你死我活
回复
9楼
我曾见过一个漏电保护器,拖线板上带的,里面试验按钮带一个线圈,别的什么也没有,按按钮可以跳闸,漏电根本不管事。
回复
10楼
:) :Q :Q :handshake :handshake
回复
11楼
:time: :time: :time:
回复