比较项目 集中式空调系统 单元式空调系统 风机盘管空调系统 设备布詈与机房 1、空调与冷热源可以集中布置在机房节; 2、机房面积较大,层高较高; 3、空调机组有时可以布置在屋顶上或安放在车间柱间平台上 1、设备成套、紧凑。可以放在房间内,也可以安装在空调机房内;
比较项目 |
集中式空调系统 |
单元式空调系统 |
风机盘管空调系统 |
设备布詈与机房 |
1、空调与冷热源可以集中布置在机房节; 2、机房面积较大,层高较高; 3、空调机组有时可以布置在屋顶上或安放在车间柱间平台上 |
1、设备成套、紧凑。可以放在房间内,也可以安装在空调机房内; 2、机房面积较小,机房层高较低; 3、机组分散布置,敷设各种管线较麻烦 |
1、只需要新风空调机房,机房面积小; 2、风机盘管可以安设在空调房间内; 3、分散布置,敷设各种管线较麻烦 |
风管系统 |
1、空调送回风管系统复杂,占用空间多,布置困难; 2、支风管和风口较多时不易调节风量 |
1、系统小,风管短,各个风口风量的调节比较容易达到均匀; 2、直接放室内时,可不接送风管,也没有回风管; 3、小型机组余压小,有时难以满足风管布置和必需的新风量 |
1、放室内时,有时不接送、回风管; 2、当和新风系统联合使用时,新风管较小 |
节能与经济性 |
1、可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风,减少与避免冷热抵消,减少冷水机组运行时间; 2、对于热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间,室内温湿度不易控制且不经济; 3、部分房间停止工作不需空调时,整个空调系统仍须运行,不经济 |
灵活性大,各空调房间可根据需要停开 |
1、灵活性大,节能效果好,可根据各室负荷情况自行调节; 2、盘管冬夏兼用,内壁容易结垢,降低传热效率; 3、无法实现全年多工况节能运行调节
|
使用寿命 |
使用寿命长 | 使用寿命较短 | 使用寿命较长 |
安装 |
设备与风管的安装工作量大,周期长 | 1、安装投产快; 2、对旧建筑改造和,工艺变更的适应性强 |
安装投产较快,介于集中式空调系统与单元式空调器之间 |
维护运行 |
空调与制冷设备集中安设在机房,便于管理和维修 |
机组易积灰与油垢,清理比较麻烦,使用二三年后,风量、冷量将减少;难以做到快速加热(冬天)与决速冷却(夏天)。分散维修与管理较麻烦,维修要求高 | 布置分散,维护管理不方便。水系统复杂,易漏水 |
温湿度控制 |
可以严格地控制室内温度和相对湿度 |
各房间可以根据各自的负荷变化与参数要求进行温湿度调节。对要求全年须保证室内相对湿度,波动范围≤±5%或要求室内相对湿度较大时较难满足。多数机组按17~21kJ/kg 的最大烩降设计,对室内温度要求较低、室外湿球温度较高、新风量要求较多时,较难满足 |
对室内温湿度要求较严时,难以满足 |
空气过滤与净化 |
可以采用粗效、中效和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求。采用喷水室时,水与空气直接接触,易受污染,须常换水;若水质清净,可净化空气 |
过滤性能差,室内清洁度要求较高时难以满足,过渡季需开窗通风 | 过滤性能差,室内清洁度要求较高时难以满足,过渡季需开窗通风 |
消声与隔振 |
可以有效地采取消声和隔振措施 |
机组安设在空调房间内时,噪声、振动不易处理 |
必须采用低噪声风机,才能满足室内一般噪声级要求 |
风管相互串通 |
空调房间之间有风管连通,易造成交叉污染。当发生火灾时烟气会通过风管迅速蔓延 |
各空调房间之问不会互相污染、串声。发生火灾时烟气也不会通过风管蔓延 |
各空调房间之间空气不会互相污染 |
—《END》—