给排水——雨水排水系统施工
性感的毛衣
2023年01月22日 18:20:57
只看楼主

屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。 1、外排水系统 外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为以下两种: ? 檐沟外排水 一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。

屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。

1、外排水系统

外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为以下两种:

? 檐沟外排水

一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。

? 天沟外排水

一般用于排除大型屋面的雨、雪水。特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水。

所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接受屋面的雨雪水。雨雪水沿天沟流向建筑物的两端,经墙外的立管排到地面或排到雨水道。

天沟布置示意图

天沟与雨水管连接

2、内排水系统

根据立管连接雨水斗的个数分为:单斗、多斗雨水排水系统。

? 单斗雨水排水系统:

悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。

? 多斗雨水排水系统:

悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个)的系统。

在条件允许的情况下,应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排水能力,单斗系统的排水能力大于多斗系统。多斗系统的排水量大约为单斗的80% 。

根据系统是否与大气相通分为:密闭系统、敞开系统

? 敞开系统:

为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以接纳生产废水,省去生产废水的排出管,但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。

? 密闭系统:

雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。

一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。

按雨水管中水流的设计流态可分为:重力半有压流雨水系统;重力无压流雨水系统;压力流雨水系统(虹吸式雨水系统)

? 压力流(虹吸式)雨水系统:

采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压力流状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。

? 重力半有压流雨水系统:

设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。

内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管等部分组成。

1、雨水斗

雨水斗是整个雨水管道系统的进水口,主要作用是最大限度的排泄雨、雪水;对进水具有整流、导流作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;同时具有拦截粗大杂质的作用。

目前国内常用的雨水斗为65型、79型、87型雨水斗、平蓖雨水斗、虹吸式雨水斗等.

2、连接管:

连接雨水斗与悬吊管的短管。

3、悬吊管:

悬吊管与连接管和雨水立管连接,见雨水内排水系统图,对于一些重要的厂房,不允许室内检查井冒水,不能设置埋地横管时,必须设置悬吊管。

4、立管:

接纳雨水斗或悬吊管的雨水,与排出管连接。

5、排出管:

将立管的水输送到地下管道中,雨水排出管设计时,要留有一定的余地。

6、埋地横管:

密闭系统一般采用悬吊管架空排至室外的,不设埋地横管;敞开系统,室内设有检查井,检查井之间的管为埋地敷设。

7、检查井:

雨水常常把屋顶的一些杂物冲进管道,为便于清通,室内雨水埋地管之间要设置检查井。设计时应注意,为防止检查井冒水,检查井深度不得小于0.7m。

检查井内接管应采用管顶平接,而且平面上水流转角不得小于135o。

具体方式见下页示意图所示

检查井内接管方式

8、排气井

为了有效分离出雨水排除时吸入的大量空气,避免敞开式内排水系统埋地管系统上检查井冒水,应该在埋地管起端几个检查井与排出管之间设置排气井,从排气井排出的雨水流入排气井后与溢流墙碰撞消能,流速大幅度下降,使得气水分离,水再经整流格栅后平稳排出。


免费打赏

相关推荐

APP内打开