30*(1+0.25)=37.5m TB 10063-2016 铁路工程设计防火规范 GB 51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准 总结: 1.跨度超60m的基本上是高架站,中间下站台的楼梯也算疏散口。正常侧式站不会做超过60m。 2.排烟要求也是30m,超过60m 靠外墙窗户排烟不够,须上天窗。 知识点:站房疏散距离、自然排烟距离 自然排烟水平距离怎么算?

图片

30*1+0.25=37.5m

TB 10063-2016 铁路工程设计防火规范


图片

GB 51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准



总结:

1.跨度超60m的基本上是高架站,中间下站台的楼梯也算疏散口。正常侧式站不会做超过60m。

2.排烟要求也是30m,超过60m 靠外墙窗户排烟不够,须上天窗。


知识点:站房疏散距离、自然排烟距离

自然排烟水平距离怎么算?