变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示(伏安VA与兆伏安MVA不常用),由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等。 kVA是变压器中的容量。 kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关! 有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系 P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数) Q=S×SinΦ

变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示(伏安VA与兆伏安MVA不常用),由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等。

kVA是变压器中的容量。
kVA视在功率,它的大小和功率因数有关!
有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系
P=S×cosΦcosΦ是功率因数)
Q=S×SinΦ
S2=Q2+P2
有功功率 kW
无功功率kvar
视在功率kVA
电气参数计算过程:
每个设备均提供额定功率、需要系数Kx、功率因数cosΦ,之后
有功功率=额定功率*需要系数
无功功率=有功功率*tgΦ
视在功率=sqrt(有功功率2+无功功率2)
所有有功功率相加得出总的有功功率,所有无功功率相加得出总的无功功率,所有设备额定功率相加得出总的设备功率。
补偿前
根据负荷性质,P*0.85=P0.85, Q*0.95=Q0.95S0.85,0.95= sqrt(P0.852+ Q0.952),得出
补充前平均功率因数P0.85/ S0.85,0.95
补充电容器QQkvar无功功率为Q0.95-QQ,有功功率还为P0.85总的需要系数Kx= P0.85/总的设备功率
S1= sqrt(P0.852+ (Q0.95-QQ )2)
补偿后
有功功率:P0.85-S1*变压器损耗系数   
无功功率:Q0.95-QQ- S1*变压器损耗系数
视在功率:sqrt(P0.85-S1*变压器损耗系数)2Q0.95-QQ- S1*变压器损耗系数)2)
补充后平均功率因数:
[P0.85-S1*变压器损耗系数] /sqrt(P0.85-S1*变压器损耗系数)2Q0.95-QQ- S1*变压器损耗系数)2)]

单位用电负荷=总的装机容量/建筑面积