供配电系统 GB 50343 - 2012、JGJ 242-2011
一直单身的西装
2023年01月17日 08:57:59
只看楼主

防雷与接地 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343 - 2012 5. 1. 2 需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。 5.2.5 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用 一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接人设备中要求的最小 值确定。


防雷与接地

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343 - 2012

5. 1. 2 需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。

5.2.5 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用 一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接人设备中要求的最小 值确定。

5.4.2 电子信息系统设备由 TN 交流配电系统供电时,从建筑物内总 配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采用 TN-S 系统的接地方式。

7.3.3 检验不合格的项目不得交付使用。


《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

10.  1.  1 建筑高度为 100m 35 层及以上的住宅建筑和年预计雷击次 数大于

0 . 25 的住宅建筑,应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

10. 1. 2 建筑高度为 50m~100m 19 ~34 层的住宅建筑和年预计 雷击次数大于或等于 0.05 且小于或等于 0. 25 的住宅建筑,应按不低于 第三类防雷建筑物采取相应的防雷措施。


《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 GB 50689 - 2011

1. 0. 6 通信局(站)雷电过电压保护工程,必须选用经过国家认可的 第三方检测部门测试合格的防雷器。

3. 1. 1 通信局(站)的接地系统必须采用联合接地的方式。

3. 1. 2 大、中型通信局(站)必须采用 TN-S TN-C-S 供电方式。

3.6.8 接地线中严禁加装开关或熔断器。

3.9.1 接地线与设备及接地排连接时,必须加装铜接线端子,并应压 (焊)接牢固。

3.10.3 计算机控制中心或控制单元必须设置在建筑物的中部位置,并 必须避开雷电浪涌集中的雷电流分布通道,且计算机严禁直接使用建筑 物外墙体的电源插孔。

3.11.2 通信局(站)范围内,室外严禁采用架空线路。

3.13.6 局站机房内配电设备的正常不带电部分均应接地,严禁做接零 保护。

3.14.1 室内的走线架及各类金属构件必须接地,各段走线架之间必须 采用电气连接。

4.8.1 楼顶的各种金属设施必须分别与楼顶避雷带或接地预留端子就 近连通。

5.3.1 宽带接人点用户单元的设备必须接地。

5.3.4 出人建筑物的网络线必须在网络交换机接口处加装网络数 SPD

6.4.3 接地排严禁连接到铁塔塔角。

6.6.4 GPS 天线设在楼顶时, GPS 馈线严禁在楼顶布线时与避雷带 缠绕。

7.4.6 缆线严禁系挂在避雷网或避雷带上。

9.2.9  可插拔防雷模块严禁简单并联作为 80kA 120kA 等量级的 SPD 使用。


《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174 - 2008

8.3.4 电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金 属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。