在冷冻空调中,采用蒸发式冷凝器,比一般的冷凝设备(例如风冷式冷凝器或者冷却塔+壳管式冷凝器)更为经济有效。 且由于蒸发式冷凝器的设计冷凝温度比常用的水冷式和空冷式冷凝器低,运行费用会更加经济,节约能耗; 蒸发式冷凝器广泛应用于没有循环水系统的企业中。由于蒸发式冷凝器靠喷淋的水分蒸发来冷凝制冷剂,所以蒸发冷并不省水,其冷凝制冷剂所需要的蒸发的水分跟水冷壳管式冷凝器+冷却塔是差不多的。 设计:

在冷冻空调中,采用蒸发式冷凝器,比一般的冷凝设备(例如风冷式冷凝器或者冷却塔+壳管式冷凝器)更为经济有效。

且由于蒸发式冷凝器的设计冷凝温度比常用的水冷式和空冷式冷凝器低,运行费用会更加经济,节约能耗;

蒸发式冷凝器广泛应用于没有循环水系统的企业中。由于蒸发式冷凝器靠喷淋的水分蒸发来冷凝制冷剂,所以蒸发冷并不省水,其冷凝制冷剂所需要的蒸发的水分跟水冷壳管式冷凝器+冷却塔是差不多的。

设计:

1.蒸发式冷凝器选型需要的参数:热负荷,制冷剂;

冷凝温度:夏季空调室外计算干球温度(Tdb);湿球温度;

2.蒸发式冷凝器的管路布置相对来说有较高要求;

3.环境温度过低会对系统产生较大的影响;

蒸发式冷凝器配管设计(一)

图片

如上图可知,壳管式冷凝器的制冷剂从壳程流过,几乎不考虑压降;但是蒸发式冷凝器由于在盘管内来回拐弯,会有一定程度的压降。

蒸发式冷凝器配管设计(二)

图片

左图为错误的配管,右图为正确的配管。

如果蒸发式冷凝器有多组盘管,下方出液口必须设置存液弯。

蒸发式冷凝器配管设计(三)

图片

一般来说,蒸发式冷凝器的顶部会设置放空阀 ,每组盘管进出口会设置检修阀门。

蒸发式冷凝器配管设计(四)

图片

左图为错误的配管,会造成蒸发式冷凝器出液阻碍。右图为正确的配管方法。

蒸发式冷凝器配管设计(五)

图片

较大型号的蒸发式冷凝器,具有多组盘管。都需要仔细确认需要的角阀数量。

低环境温度对系统的影响:

(1)低的环境温度造成系统冷凝压力过低,导致排气压力过低,压缩机排气体积流量增大,油分、凝聚段过滤器滤芯分油效果变差,造成压缩机跑油;

(2)低的环境温度造成冷凝压力过低, 在客户侧工艺温度不变的条件下,系统的蒸发温度也趋于一个稳定值,冷凝压力过低的话会造成供液阀前后压差降低,有可能造成供液阀动力不足,影响供液量;

(3)冷凝压力过低,在需要过冷供液的系统中,会影响到供液的过冷度,有可能会影响制冷剂的远程供应;

(4)系统排气压力过低将导致润滑油供油压力不足,从而会给压缩机/轴承润滑带来不利因素。

常用的压力控制方式:

采用压力开关来控制蒸发式冷凝器的风机/水泵电机的开停,来保证冷凝压力。效果如下:

压力开关控制的典型PID图纸

图片

风冷冷凝器设计注意点:

风冷冷凝器相对蒸发冷,传热系数低,换热面积大,故设计时应注意:

在管路中采用背压阀控制。

风冷冷凝器安装高度相对较高。