摘 要: 以秸秆板作为冷弯薄壁型钢组合墙体的结构板,可提高轻钢建筑的生态性和宜居性。冷弯薄壁型钢组合墙体的抗侧力性能和造价严重依赖结构板,因此,需要研究秸秆板对该类组合墙体的抗侧力性能影响。针对冷弯薄壁型钢组合墙体现有支撑形式的弱点,提出一种内置交叉拉条秸秆板覆面的冷弯薄壁型钢组合墙体技术方案,通过低周往复加载试验与数值分析研究秸秆板和内置拉条对组合墙体抗侧力性能的贡献。研究结果表明,单面秸秆板+内置拉条的墙体抗侧峰值承载力为双面秸秆板墙体性能的71.2%,且该类墙体的抗侧刚度和峰值承载力依次为:双面秸秆板+内置拉条>双面秸秆板>单面秸秆板+内置拉条>单面秸秆板>仅设内置拉条。
关键词: 冷弯薄壁型钢组合墙体;内置拉条;秸秆板;抗侧力贡献;低周往复加载试验