常见离心式冷冻机制冷量调节方法
呆呆狗勾
2023年01月13日 11:36:29
来自于制冷技术
只看楼主

离心式冷冻机的制冷量调节,决定于用户的热负荷大小的改变。一般情况下,工程上改变压缩机及换热器参数可对机组的制冷量进行调节。 1.进气节流调节 进气节流调节,就是把调节阀门装在压缩机前的进气管道上,改变阀门的开度,改变压缩机的性能曲线,达到调节的目的。对于转速不变的压缩机,进气节流是一种简便而应用广泛的调节方法。 2.采用可调节入口导流叶片调节 入口导叶使叶轮进口的绝对速度有预旋,导叶旋转不仅使压力改变,同时也使流量改变达到调节制冷量的目的。通过导流叶片的调节可以使压缩机在最大压头下任意点运行。当机组负荷降低时,导流叶片开始关闭,机组平稳减载到所需的负载。采用入口导叶调节可使喘振点在很小制冷量处才发生。

离心式冷冻机的制冷量调节,决定于用户的热负荷大小的改变。一般情况下,工程上改变压缩机及换热器参数可对机组的制冷量进行调节。

图片

1.进气节流调节

进气节流调节,就是把调节阀门装在压缩机前的进气管道上,改变阀门的开度,改变压缩机的性能曲线,达到调节的目的。对于转速不变的压缩机,进气节流是一种简便而应用广泛的调节方法。

2.采用可调节入口导流叶片调节

入口导叶使叶轮进口的绝对速度有预旋,导叶旋转不仅使压力改变,同时也使流量改变达到调节制冷量的目的。通过导流叶片的调节可以使压缩机在最大压头下任意点运行。当机组负荷降低时,导流叶片开始关闭,机组平稳减载到所需的负载。采用入口导叶调节可使喘振点在很小制冷量处才发生。

3.改变压缩机的转速调节

当用可变转速的电动机拖动时,即可改变压缩机的转速进行调节,这种方法最经济。压缩机的转速改变可采用变频调节来实现。

(1)一般情况下,从压缩机的满负荷情况来考虑电动机的容量,故其设计裕量一般偏大。但是在实际运行中,低负荷的情况还是经常出现的,如果采用变频调速,可大大提高低负荷运行时的工作效率。有些调节方式(如调节阀门开度和调节叶片开度),即使在需求量较小的情况下,也不能减少电动机的运行效率。采用变频调速后,低负荷情况下,电动机转速会相应降低,减少电动机运行功率,从而减少冷冻机的制冷量。

(2)单一频率电机拖动系统,大部分情况下不能根据负荷的大小进行连续调节,不能保持压力、流量、温度等参数的稳定,从而大大降低了压缩机的工作性能。

4.改变蒸发器和冷凝器参数的调节:

离心式冷冻机部分负荷运转时的调节,可以通过改变压缩机性能曲线和冷凝器的特性曲线来实现。

即对冷凝器的调节是改变冷凝器入口的冷却水量或水温。离心式冷水机组的综合特性曲线是在蒸发温度不变的条件下,根据压缩机、冷凝器的特性曲线联合绘制的,如图1所示。n表示不同转速,tk表示冷凝器的冷凝温度,Qo表示制冷量,Mw表示不同的冷却水质量流量,twi表示不同入口温度,而运行工况点则是压缩机的性能曲线与冷凝器的性能曲线的交点。当压缩机tk曲线不变时,若进入冷凝器的冷却水量减少,冷凝器的特性曲线斜率增大,工作点向左移动;反之,斜率变小,此时冷凝温度变高。在可调范围内,制冷量虽因冷却水量变化而明显减少,但动力消耗却变化很小,说明它的经济性较差。对改变进水量大小的调节一般不单独使用,而与转速调节等其他方法结合使用,这样可扩大稳定工作范围。

图片

离心式压缩机和冷凝器特性曲线

以上就是工程上改变压缩机制冷量常见方法。第一和第三种方法。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:常见离心式冷冻机制冷量调节方法

相关推荐:

离心冷冻机教材



免费打赏
湖生51668
2023年01月17日 15:14:04
2楼

很不错

回复

相关推荐

APP内打开