知识点:高压设备巡视 1.巡视检查由值班长按照规程安排进行。 2.担任副值以上的值班人员方能单独巡视检查高压配电设备。 3.允许单独巡视高压设备的值班员巡视高压高设备时,不得进行其它工作,不得移开或超过遮栏。 4.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器或避雷针。 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4m 以内,室外不得接近故障点 8m 以内。 6.巡视配电装时,进出高压室必须随手将门锁好。
知识点:高压设备巡视
1.巡视检查由值班长按照规程安排进行。
7.新过人员和实习生不可单巡视检查。
8.进行线外线测温、继保巡视等工作,必须执行工作票制度。
5.3.2巡视检查的要求
1.值班人员巡视时必须随身携带记录本,按规定路线进行检查,防止漏查设备。巡视前应了解站内设备情况,以便有重点地进行检查。
2.在设备检查中要做到四细,即细看、细听、细嗅、细摸(指不带电设备外壳),防止漏查设备缺陷。
3.对查出的缺陷和异常情况,应在现场作好记录,并及时汇报。
4.巡视时遇到有严重威胁人身和设备安全的情况,应按事故处理的有关规定进行处理。
5.检查巡视人员要做到五不准:不准做与巡视无关的工作;不准观望巡视范围;不准交谈与巡视无关的内容;不准嬉笑打闹;不准移开或越过遮栏。
5.3.3 巡视检查的周期
(一)定期性巡视检查
1.主变压器、并联电抗器每 4 小时一次。
2.调相机及其冷泵、油泵、油箱、水箱每 2 小时一次。
3.控制室设备、操作过的设备、带有重要缺陷的设备,交接班时要检查。
4.变电站所有设备每 24 小时检查 3 次。
5.每周一次关灯巡视检查导线接点及绝缘子。
6.每天检查、测量蓄电池温度、密度、电压。
7.每星期一试验一次重合闸装置, 测一次母差不平衡电流值, 每天试验 1 次高频通道。
8.断电保护二次连接片每月核对一次。
(二)经常性巡视检查
1.监视调相机及其励磁机的电流、电压,水泵、油泵的温度、压力。
2.监视各级母线电压、频率。
3.监视各线路、主变压器的潮流,防止过负荷。
4.监视直流系统电压、绝缘,以保证设备及保护动作的可靠性。
(三)特殊性巡视
1.高温季节,重点检查油位过高,油温超标,冷却及风扇的运转等。
2.严寒季节,重点检查油位过低,接头有无开裂,线路绝缘子有无积雪等。
3.大风时,检查导线午动,接头有否松动等。
4.大雨时,检查门窗是否关好,屋顶、墙壁有无渗漏水。
5.冬季重点防小动物进入室内,修复破损门窗,电缆竖井出口封堵严密。
6.雷击后检查绝缘子、套管有无闪络痕迹,给查避雷器动作情况并作记录。
7.大雾霜冻季节和污秽地区,重点检查设备瓷质绝缘部分的污秽程度,检查有无电晕情况。
8.事故后重点检查信号和保护动作情况及故障录波仪动作情况, 并检查事故范围内的情况。
9.高峰负荷期间重点检查主变压器、线路的过负荷情况,过负荷设备有无过热现象。
10.新设备投入运行后,应每半小时巡视一次,4小时后按正常巡视。
(四)巡视检查的主要设备
变电站的巡视范围应以重要电气设备为重点,细致而全面地进行,需要巡视的主要电气设备如下:
1.变压器
2.电压互感器和电流互感器
3.消弧线圈和电抗器
4.并联电容器
5.阻波器和耦合电容器
6.断路器、隔离开关
7.母线及绝缘子
8.电力电缆
9.避雷器、避雷针
10.调相机
11.直流系统
12.二次回路、保护装置
13.房屋结构及围墙
(五)设备巡视的主要内容
1.日常巡视的巡视次数一般按下列情况进行:
1)交接班时;
2)高峰负荷时;
3)晚间闭灯时;
交接班巡视是指在交接班过程中对设备的巡视检查,其内容包括:设备的运行状态,设备缺陷的核查,各种仪表和表计指示参数的判断,运转设备声音是否异常和设备的渗漏油情况等。高峰负荷巡视是指每天对设备的正常巡视检查,其内容包括:设备运行状况,设备的渗漏气情况,运转设备声音是否异常,矽胶变色情况,液压操作机构的油压是否正常,充油设备的油位及渗漏油情况,绝缘子和瓷套破损情况,设备接点接头的螺丝断脱和金具异常等情况。晚间闭灯巡视是对设备的特殊巡视,主要是要求运行人员在夜间黑暗中检查设备接点接头的发热烧红情况,电晕放电等情况。
2.正常情况下,巡视检查的主要内容如下:
1)设备运行情况;
2)充油设备有无漏油、渗油现象,油位、油压指标是否正常;
3)充气设备有无漏气,气压是否正常;
4)设备接头接点有无发热、烧红现象,金具有无变形和螺丝有无断损和脱落、电晕放电情况;
5)运转设备声音是否异常(如冷却器风扇、油泵和水泵等) ;
6)设备干燥装置是否已失效(如矽胶变色) ;
7)设备绝缘子、瓷套有无破损和灰尘污染;
8)设备的计数器、指示器的动作和变化指示情况(如避雷器动作计数器、断路器液压操作机构液泵启动指示器和断路器操作指示器等)