STS算出来的门刚上柱的应力比是0.94危险吗?
buguihong
buguihong Lv.3
2008年04月05日 11:40:19
只看楼主

跨度24.3m 檐口标高12.1柱距6m桥式吊车10t因为吊车宽度的问题把上柱的截面高度减小为400了上柱 400*300 下柱 750*300翼缘厚度16腹板厚度10PKPM 的STS算出来的结果 长细比 什么的 都还好,就是上柱的应力比有点危险 0.94上柱0.94下柱0.54斜梁0.55我在下柱的一半高度处 柱顶处 都加了刚性系杆第一次做设计 总担心会塌了。。。。


跨度24.3m 檐口标高12.1
柱距6m
桥式吊车10t

因为吊车宽度的问题把上柱的截面高度减小为400了
上柱 400*300
下柱 750*300
翼缘厚度16
腹板厚度10
PKPM 的STS算出来的结果 长细比 什么的 都还好,就是上柱的应力比有点危险 0.94
上柱0.94
下柱0.54
斜梁0.55

我在下柱的一半高度处 柱顶处 都加了刚性系杆


第一次做设计 总担心会塌了。。。。
高手指点一下啊
免费打赏
buguihong
2008年04月19日 18:15:06
2楼
自己顶一下!!求助大家啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
回复
zalzhangao
2008年04月20日 17:27:38
3楼
为了省料的,想安全又想省钱那是不现实的
回复
szdgfj
2010年02月18日 21:17:17
4楼
下柱偏大,上柱基本合理,上下柱配合不太合理,看看柱顶位移。
回复
allen1222
2010年03月03日 13:53:40
5楼
不符合“强柱弱梁”的规则。。。。。。。
如预见地震,柱子会先比梁进入屈服退出承载能力,柱子会先于梁倒塌。。。。。。
回复
dakui1989
2010年03月03日 14:50:12
6楼
根据楼主的设计做绝对没问题的,你的下柱都做的大了都,其实各项指标都刚好够1.0是最经济的,0.9几也行,只要不超过1.0安全都没有问题
回复
dakui1989
2010年03月03日 15:02:27
7楼
梁也做大了,梁要做的轻一些,也是只要按照当地载荷,只要比0.1稍小就行,最经济,最合理!
回复
gaoddr
2010年03月03日 21:58:15
8楼
肯定没问题,主要看你的参数取的怎么样,不要只看应力比,轻钢的一般出问题都是稳定问题,根据经验是下柱大了,没有必要做那么大
回复
rewgweg53
2010年03月04日 17:30:42
9楼
“翼缘厚度16,腹板厚度10”--板件太厚,减薄,可根据计算加高柱截面。
“下柱的一半高度处 加了刚性系杆”--为什么?厂房不太高,吊车吨位不大,没有必要。如果是为了减小柱平面外计算长度,就要注意柱间支撑要支在刚性系杆处,即下柱柱间支撑要分成二节。