跨度24.3m 檐口标高12.1柱距6m桥式吊车10t因为吊车宽度的问题把上柱的截面高度减小为400了上柱 400*300 下柱 750*300翼缘厚度16腹板厚度10PKPM 的STS算出来的结果 长细比 什么的 都还好,就是上柱的应力比有点危险 0.94上柱0.94下柱0.54斜梁0.55我在下柱的一半高度处 柱顶处 都加了刚性系杆第一次做设计 总担心会塌了。。。。
跨度24.3m 檐口标高12.1
柱距6m
桥式吊车10t
因为吊车宽度的问题把上柱的截面高度减小为400了
上柱 400*300
下柱 750*300
翼缘厚度16
腹板厚度10
PKPM 的STS算出来的结果 长细比 什么的 都还好,就是上柱的应力比有点危险 0.94
上柱0.94
下柱0.54
斜梁0.55
我在下柱的一半高度处 柱顶处 都加了刚性系杆
第一次做设计 总担心会塌了。。。。
高手指点一下啊
2楼
自己顶一下!!求助大家啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
回复
3楼
为了省料的,想安全又想省钱那是不现实的
回复
4楼
下柱偏大,上柱基本合理,上下柱配合不太合理,看看柱顶位移。
回复
5楼
不符合“强柱弱梁”的规则。。。。。。。
如预见地震,柱子会先比梁进入屈服退出承载能力,柱子会先于梁倒塌。。。。。。
回复
6楼
根据楼主的设计做绝对没问题的,你的下柱都做的大了都,其实各项指标都刚好够1.0是最经济的,0.9几也行,只要不超过1.0安全都没有问题
回复
7楼
梁也做大了,梁要做的轻一些,也是只要按照当地载荷,只要比0.1稍小就行,最经济,最合理!
回复
8楼
肯定没问题,主要看你的参数取的怎么样,不要只看应力比,轻钢的一般出问题都是稳定问题,根据经验是下柱大了,没有必要做那么大
回复
9楼
“翼缘厚度16,腹板厚度10”--板件太厚,减薄,可根据计算加高柱截面。
“下柱的一半高度处 加了刚性系杆”--为什么?厂房不太高,吊车吨位不大,没有必要。如果是为了减小柱平面外计算长度,就要注意柱间支撑要支在刚性系杆处,即下柱柱间支撑要分成二节。
回复
10楼
一起学习了,我也刚开始做钢结构设计,以后还得多多学习~~
回复
11楼
没有问题
回复