建筑电气——合理的供电距离
好帅的罐头
2023年01月05日 14:12:37
只看楼主

各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢? 即:  经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。 【参考】《民建工程技术措施》指出:  (1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。 (2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。

各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢?

即:  经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。

【参考】《民建工程技术措施》指出: 
(1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。

(2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。
(3)以上只适用于一般情况,具体还应结合实际供电条件进行验算。


【分享】各级电压等级下较合理供电容量和功率参考值: