那位大哥能赐教.....桥架穿越冷库保温墙处理方法(冷桥处理是什么东东?)
那位大哥能赐教.....桥架穿越冷库保温墙处理方法(冷桥处理是什么东东?)
2楼
在两个不同温度区域之间存在的传热系数较大的物体,形成热(冷)量传递的通道,这就是所谓的热(冷)桥。桥架穿越冷库保温墙,库外的热量会通过金属桥架大量传导到冷库内,影响冷库功能。处理的方法:采用传热系数小的非金属桥架如玻璃钢桥架,在穿越的孔洞处做保温处理就可以了。
回复
3楼
谢谢拉
回复
4楼
常见做法采用那种材料。
回复
5楼
关注中
回复
6楼
很实际的问题
关注
回复
7楼
方法有2:
1 用玻璃钢电缆桥架,穿越保温墙处用保温材料封堵。参见D701-3《电缆桥架安装》第57页,或见D105《电缆防火阻燃设计与施工》第19页。
2 用金属电缆桥架,桥架在保温墙处断开,用电缆直接通过保温墙,电缆通过处用保温材料封堵。可参见D701-3第56页做法。
注意,紧靠电缆的保温材料要用不燃的无机材料如玻璃棉石棉岩棉等。
回复
8楼
我们这都不允许桥架穿越冷库库房
回复