1 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.9消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。(强条) 2 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 4.1.2非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同--房间内,当二者相互靠近布置时,应符合下列规定: 1在配电室内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)>GB4208中IP2X防护等级的有关规定;
1 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
11.0.9消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。(强条)
2 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
4.1.2非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同--房间内,当二者相互靠近布置时,应符合下列规定:
1在配电室内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)>GB4208中IP2X防护等级的有关规定;
2在车间内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中IP3X防护等级的有关规定;
3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
15.2.3塑料护套线 的固定应符合下列规定:
4塑料护套线的接头应设在明装盒(箱)或器具内,多尘场所应采用IP5X等级的密闭式盒(箱),潮湿场所应采用IPX5等级的密闭式盒(箱),盒(箱)的配件应齐全,固定应可靠。
17.2.3截面积6mm2及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接,并应符合下列规定:
1导线连接器应符合现行国家标准《家用和类似用途低压电路用的连接器件》GB 13140的相关规定,并应符合下列规定:
5)多尘场所的导线连接应选用IP5X及以上的防护等级连接器;潮湿场所的导线连接应选用IPX5及以上的防护等级连接器。
18.1.7埋地灯安装应符合 下列规定:
1埋地灯的防护等级应符合设计要求;
2埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒,盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。
18.1.8庭院灯、建筑物附属路灯安装应符合下列规定:灯具与基础固定应可靠,地脚螺栓备帽应齐全;灯具接线盒应采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒,盒盖防水密封垫应齐全、完整。
4 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018
6.10.5设置在室外的设备、部件、材料,应根据现场环境要求做防晒、防淋、防冻、防尘、防浸泡等设计。其外壳防护等级宜不低于IP54。
6.10.6地埋设备的外壳防护等级应不低于IP66。
5 《城镇综合管廊监控与报系统工程技术标准》GBT 51274-2017
3.5.1安装在综合管廊内的监控与报警系统设备应满足地下潮湿及腐蚀环境的使用要求,设备防护等级不宜低于IP65。
6 《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018
3.2. 1灯具的选择应符合下列规定:
7灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;
3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。
3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
1应急照明配电箱的选择应符合下列规定:
1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品;
2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33 的产品。
3.3.8 灯具采用集中电源供电时,集中电源的设计应符合下列规定:
1集中电源的选择应符合下列规定:
3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
3.4.1 应急照明控制器的选型应符合下列规定:
1应选择具有能接收火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或DC24V信号接口的产品;
3在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品;
7 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
12.1.11隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于IP65。