接触曝气工艺处理生活污水氨氮超标
甘度环境
2022年12月23日 15:02:55
来自于水处理
只看楼主

冬季水温6℃,一天100吨,多为卫生间使用水,无热水废水,无蒸汽,冬季氨氮超标,平均60 mg/L。

冬季水温6℃,一天100吨,多为卫生间使用水,无热水废水,无蒸汽,冬季氨氮超标,平均60 mg/L。

免费打赏
甘度环境
2022年12月23日 15:03:18
2楼

冬季处理污水需要根据水量,适当延长曝气时间,适当提高污泥浓度,增加污泥龄,以保证处理效果。

回复
yj蓝天
2022年12月24日 07:04:55
3楼

冬季运行确实不易,氨氮控制难度比较大,希望大家都来关注这个问题

回复
chp
2023年01月29日 15:29:23
4楼

更换曝气头,提高污泥浓度,延长水力停留时间

回复
cof1589164868591
2023年01月29日 16:08:32
5楼

沉淀池有回流缺氧池的 泵吗,没有的话加上回流,将好氧池溶解氧保证在3.0-5.0之间观察一下

回复
白云也悠悠
2023年03月06日 08:14:25
6楼

把温度提高点吧,生物活性太差

回复
yj蓝天
2023年03月07日 06:19:15
7楼

无热水、无蒸汽,莫非电加热?如果提高温度?

回复
骑着蜗牛去旅行
2023年03月08日 17:41:43
8楼

可选择补充一些碳酸氢钠,有可能的话做个板房,这样可以提高一些温度,污泥浓度增加

回复
yj蓝天
2023年03月09日 07:06:16
9楼

建板房只是起到保温作用,另外还可能存在空气污染问题

回复