面对复杂的结构形式与水文特征,该项目地下防水工程采用 预铺反粘防水技术 ,提供超40万㎡防水保障,构建了Ⅰ级复合防水体系。 预铺反粘地下防水系统 地下工程预铺反粘防水技术所采用的材料是 高分子自粘胶膜防水卷材, 该卷材系在一定厚度的高密度聚乙烯卷材基材上涂覆一层非沥青类高分子自粘胶层和耐候层复合制成的多层复合卷材;其特点是具有较高的断裂拉伸强度和撕裂强度,胶膜的耐水性好,一、二级的防水工程单层使用时也可达到防水要求。
面对复杂的结构形式与水文特征,该项目地下防水工程采用 预铺反粘防水技术 ,提供超40万㎡防水保障,构建了Ⅰ级复合防水体系。
预铺反粘地下防水系统
地下工程预铺反粘防水技术所采用的材料是 高分子自粘胶膜防水卷材, 该卷材系在一定厚度的高密度聚乙烯卷材基材上涂覆一层非沥青类高分子自粘胶层和耐候层复合制成的多层复合卷材;其特点是具有较高的断裂拉伸强度和撕裂强度,胶膜的耐水性好,一、二级的防水工程单层使用时也可达到防水要求。 采用预铺反粘法施工时,在卷材表面的胶粘层上直接浇筑混凝土, 混凝土固化后,与胶粘层形成完整连续的粘结。这种粘结是由混凝土浇筑时水泥浆体与防 水卷材整体合成胶相互勾锁而形成。高密度聚乙烯主要提供高强度,自粘胶层提供良好的粘结性能,可以承受结构产生的裂纹影响。耐候层既可以使卷材在施工时可适当外露,同时提供不粘的表面供施工人员行走,使得后道工序可以顺利进行。
说明:卷材强度高,采用预铺反粘做法,不需做保护层,防水卷材与结构底板混凝土满粘,可抵抗软弱地基的不均匀沉降变形影响,提高底板防窜水效果,节省工期,后期维护成本低。满足GB50108、GB/T23457预铺类性能指标要求。
现场施工情况:
主要技术指标:
相关规范依据:
注:深基坑立面卷材自粘边应采取机械固定措施,防止防水卷材在混凝土浇捣过程中
出现下滑变形。
施工尤其注意:
防水卷材可在潮湿基层下施工,但基层有明水时会影响防水卷材搭接缝粘贴,防水施工前应做好降水措施,基坑内积水应清除。
卷材铺贴完成后应注意保护,避免污泥、泥浆大面积污染(若有应采取冲洗等清除),尽可能减少后续钢筋焊接作业,如因工艺施工时,应采取防水层基面冲水润湿、加不燃防护材料等保护措施,避免焊接时烧穿防水层。
延伸学习:
地下工程预铺反粘防水技术
地下工程预铺反粘防水技术 ,作为住建部《建筑业10项新技术》推广技术, 适用于地下工程底板和侧墙外防内贴法防水。
△ 工程示例
采用预铺反粘法施工时, 在卷材表面的胶粘层上直接浇筑混凝土 ,混凝土固化后,与胶粘层形成完整连续的粘结(这种粘结是由混凝土浇筑时水泥浆体与防水卷材整体合成胶相互勾锁而形成)。高密度聚乙烯主要提供高强度,自粘胶层提供良好的粘结性能,可以承受结构产生的裂纹影响。耐候层既可以使卷材在施工时可适当外露,同时提供不粘的表面供施工人员行走,使得后道工序可以顺利进行。
预铺反粘是相对于传统铺贴而言,简单来说:
● “传统铺贴” 是 卷材 粘结面朝下粘贴在基层上
● “ 预铺反粘 ” 是 卷材 粘结面朝上粘贴在主体上
传统铺贴
预铺反粘
△ 对比示例
预铺反粘的优势也是相对于传统铺贴而言的,简单来说:
● “传统铺贴” 将防水卷材粘贴在基层上,防水层与结构本体的缝隙造成防水层与结构的分离,防水层一旦破坏, 水到处窜流,不易找到渗漏点, 维修困难。而且,防水层依附在垫层上,垫层作为胎膜容易受破坏,进而造成防水层大面积失效。
● “预铺反粘” 将防水卷材粘贴在主体上,就像建筑主体的“皮肤”,防水层与结构层粘结牢固, 无窜水隐患,且容易明确渗漏点, 容易维修。只有防水层破坏处正好与结构缺陷部位吻合时才出现漏水,出现漏水点也不会导致防水层大面积的失效。
预铺反粘
△ 窜水通道示例
预铺反粘相对于传统铺贴,还具有其他方面的优势:
● 无需找平层,对基层要求低,不受天气及基层潮湿影响
● 无需保护层,卷材直接粘结在结构层上
● 冷作业施工,无明火、无毒无污染,安全环保
但是,采用预铺反粘时需要注意:
● 底板钢筋及混凝土施工时要保护已完成的防水层不被破坏
地下工程采用预铺反粘防水技术,材料是关键。“ 预铺反粘 ”采用的材料是 高分子自粘胶膜防水卷材 , 该卷材系在一定厚度的高密度聚乙烯卷材基材上涂覆一层非沥青类高分子自粘胶层和耐候层复合制成的多层复合卷材,其特点是具有较高的断裂拉伸强度和撕裂强度,胶膜的耐水性好,一、二级的防水工程单层使用时也可达到防水要求。
△ 卷材示例
材料性能指标
项目 | 指标 | |
拉力(N/50mm) | ≥500 | |
膜断裂伸长率(%) | ≥400 | |
低温弯折性 | -25℃,无裂纹 | |
不透水性 | 0.4MPa,120min,不透水 | |
冲击性能 | 直径(10±0.1)mm,无渗漏 | |
钉杆撕裂强度(N) | ≥400 | |
防窜水性 | 0.6MPa,不窜水 | |
与后浇混凝土剥离强度(N/mm) | 无处理 | ≥2.0 |
水泥粉污染表面 | ≥1.5 | |
泥沙污染表面 | ≥1.5 | |
紫外线老化 | ≥1.5 | |
热老化 | ≥1.5 | |
与后浇混凝土浸水后剥离强度(N/mm) | ≥1.5 | |
热老化 (70℃,168h) |
拉力保持率(%) | ≥90 |
伸长率保持率(%) | ≥80 | |
低温弯折性 | -23℃,无裂纹 |
● 基层清理
● 桩头清理、除锈
● 弹搭接基准线
● 阴阳角 增强处理( 安装预制件 )
● 桩头增强处理(安装预制件)
● 大面卷材测量、裁剪
● 大面卷材铺设
● 卷材搭接
● 桩头处理(打密封胶、安装喉箍)
● 阴阳角等细部处理
● 铺设完成