冷凝器的操作技巧
孤山细雨
2022年12月16日 13:57:33
来自于制冷技术
只看楼主

1、制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。   2、水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。   3、经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2~4℃,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3~5℃。  

4、冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。

 

5、应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。

 

6、立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足。

 

7、卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。

 

8、蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。

 

9、风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上累积的尘土,以提高传热效率。

 

10、多台冷凝器组合使用时,要确定冷凝器的工作台数、所需冷却水量及水泵运转的台数,应以压缩机的负荷、冷却水的温度等参数为依据,达到制冷系统的经济、合理和安全运行。